400的变压器额定电流多少
一台10/0.4千伏,额定容量为400千伏的变压器可以带多少安的负...
400千伏安的变压器 额定电流I=P/1.732Ucos=400/1.732X0.38X0.8=400/0.53=755A 400千伏的变压器可以带755安的负荷, 有用(0) 回复 tank1924。
400千伏安的变压器输出电流多大_汽配人问答
400KVA的变压器,假如2次是0.4(一般设计考虑400V,输出380,有压降),输出额定电流为=400/0.4/1.732051=577A;应该用5X60或6X60的铜排,铝排就面积大1.4。
400kvA变压器的低压侧保险片最大可放多少安的_汽配人问答
400KVA二次额定电流是600A左右,二次保险片应该按1.5-2倍的额定电流选。因为你是栋家属楼和两台锅炉,如果有大负载按3倍选。
变压器400KVA能有多少用电的量?
1、400KVA次级额定电流是576A,用电量看负载功率多大。2、变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯。
400变压器的输出电流多大?
400KVA的变压器,假如2次是0.4(一般设计考虑400V,输出380,有压降),输出额定电流为=400/0.4/1.732051=577A;应该用5X60或6X60的铜排,铝排就面积大1.4倍既可。
400KVA的变压器他的二次最大电流是多少?
但可以计算额定电流,10KV/0.4KV 400KVA的油浸变压器 高压侧最大额定电流为23A 低压侧最大额定电流为578A 若按额定电流敷设电缆,全铜电缆直埋敷设的话要超过40。
400的变压器额定电流多少?
对于这个问题,我的解答是:400千伏安的变压器最大输出电流大约是565.6安。因为变压器1千伏安,它二次侧的额定电流大约是1.414安,所以的400千伏安的变压器,它的。
400千va变压电能带多少a电流负载?
400KVA变压器低压侧额定电流是576A。变压器的额定电流计算一次侧近似0.058*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)二次侧近似1.44*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)已。
400KVA变压器最大允许电流是多少?如何计算?
如变压器的高压侧电压为10KV,低压侧电压为0.4KV时, 则高压侧的额定电流为:I=S÷(V×√3)=S÷1.732V=400÷17.32=23.09A, 低压侧的额定电流为:I=S÷(V×√3).。
400kVA电流用多大电缆?
400kVA的变压器额定电流在560安培左右,可以使用300平方毫米的铜质电缆。 以上信息仅供参考,建议咨询专业技术人员,获取更准确的信息。