安装1250kva变压器要多少钱
以下围绕“安装1250kva变压器要多少钱”主题解决网友的困惑
1250KVA变压器检测费用多少。4X1250KVA箱变检测要花多少钱。请教高人?
楼主 你好 检测费用每个地方的不一样。 我们这边大概要3000~5000不等。检测一台的时间大概2小时左右 酌情而定! 楼主 你好 检测费用每个地方的不一样。 我们这。
德力西1250干式变压器价格?
1250kVA差不多就是12.5万左右。 1、1250KVA*8台变压器10KV高压进线电缆需要用专线,最小也要用300平方的电缆。 2、电缆通常是由几根或几组导线(每组至少两根)。
大用户电费是如何计算的目前我的变压器是1250的?
首先1250KVA的变压器高压如是10千V的线路计量应该选择30/5的高压计量箱。那么由于高压计量箱二次电压如是100V电流是5A则实际电量应该是电度表的读数乘以变比。
1250kvA变压器配置?
SCB11-1250kVA(10.5±5%/0.4kV),接线组别Yyn0或Dyn11,空载电流(%)0.6短路阻抗(%)6空载损耗(W)2384145℃负载损耗(W)15640带外壳外形尺寸(长X宽。
安装1250kVA变压器,电缆用多大的?
1250KVA的变压器高压侧电流一般在72A左右,电缆选用YJV-8.7/15KV3*95mm2的就可以,如果是直埋电缆,建议使用铠装电缆,低压侧电流一般在1800A左右,如果是直接接。
1250KVA变压器一个月的电损耗是多少?
好的变压器的效率可达98%以上,按此计算,1250KVA的变压器自损25千瓦,如满负荷运转,一个月耗电将达25x24x30=18000度。 好的变压器的效率可达98%以上,按此计算,1。
1250KVA变压器能带多少千瓦的用电设备?
1250Kva的变压器的负荷是1000千瓦。 变压器的负荷一般是变压器容量的0.8倍,1250x0.8=1000kw,因此1250Kva的变压器的负荷是1000千瓦。 变压器作为负载,在小负载。
1250变压器一天损耗多少?
1250KVA变压器的空载损耗:1.3800瓦,每天的损耗为:3.8x24=91.2(度),这是冷轧数据; 2.4350瓦,每天的损耗为:4.35x24=104.4(度)。 变压器空载损耗 负载曲线的。
1250KVA干式变压器的重量是多少_汽配人问答
三相双绕组铜线卷低损耗无励磁调压干式变压器技术参数 序号 规范 单位 数据 1 额定容量 KVA 1000 一台 1250 一台 2 型号 SCB10 3 制造厂、产地 4 。
s11-1250kVA变压器油容量多少?
s11-1250kVA变压器油容量是550kg,变压的相关信息都会注明在铭牌上,铭牌上都有相关的参数。变压器的总油量:变压器本体运输所带的油量+(本体所需添加的油量)+。