以下围绕“scb14干式变压器损耗标准”主题解决网友的困惑

scb13干式变压器空载损耗标准?

对SCB11的参数是由各个变压器厂家自行规定 ,通常为空载损耗降低10%,负载损耗不变。 空载损耗:1170W。 负载损耗:5960W(120℃)。 即总损耗=7130W,GB1094.1中。

SCB10-500干式变压器的空载损耗和负荷损耗是多少?

干式变压器SCB10-1000/0.4 空载消耗:1770(W); 负载损耗:8130(W)。 干式变压器SCB10-1000/0.4 空载消耗:1770(W); 负载损耗:8130(W)。

SCB10-1250/10、SCB10-1000/10这两台变压器每个月电损有多少?

变压器的损耗主要是铜耗和铁耗,这两个数据每个变压器都不同,说明书上有实际数据。 手册上1000KVA变压器的空载损耗为1.24KW;负载损耗为8.98KW (每月按30天720。

1000干式变压器损耗多少?

干式变压器的损耗取决于其额定功率和负载条件。一般来说,1000千瓦的干式变压器在额定负载下的损耗大约为1.5%~2.5%左右,即15千瓦~25千瓦。但在低负载时,损耗可。

SCB10干式变压器空载损耗如何计算?

干式变压器空载损耗公式为:Po=k*Pj*G (W)K---铁芯制造工艺系数,各厂略有不同,一般可取1.1---1.18 容量大者取小,小者取大。 Pj--铁芯单位重量的损耗(W/Kg)...

SCB9-1250KVA干式变压器一个月的损耗是多少度?

楼主短路阻抗和阻抗电压是指同一个技术参数,从前叫阻抗电压,后来国标规定叫短路阻抗。 短路阻抗影响变压器的无功损耗,如果功率因数在98%以上,短路阻抗对变压。

scb13变压器损耗参数?

scb13变压器损耗的参数 对于SCB13的参数是由各个变压器厂家自行规定 ,通常为空载损耗降低10%,负载损耗不变。 空载损耗:1170W。 负载损耗:5960W(120℃)。 即。

400kva 变压器的每月电损是多少?_或者简单一点占总用电量的...

10kv级S9、S9-M、BS9-M型电力变压器的空载损耗为800W,负载损耗为4300W。 10kv级S11-M型电力变压器空载损耗为570W,负载损耗为4300W。 35kv级S9型电力变压器空载。

1250KW•h干式变压器铜损和铁损各是多少? 谢谢 急救!! - 137...

s11型的1250KVA的变压器铁损为1155W,铜损为10300W 不知你要知道什么型号的干变?是10kV还是20或35kV?是环氧树脂还是敞开式干变?要不是非晶合金的?绝。

干式变压器SC10-1250每月铁铜消耗多少钱?

根据JB/T3837-2010的规定 SCB10-1250/10变压器的空载损耗=2090W,负载损耗(120℃):9600W 假定变压器24小时均满载运行则 每个月耗电为 (2090+9600)*2。