> 文章列表 > 2400kva变压器额定电流

2400kva变压器额定电流

2400kva变压器额定电流

以下围绕“2400kva变压器额定电流”主题解决网友的困惑

2400A的电流用多大的变压器?

6662400千瓦,可以同时变380V和220V,线电压380V,相电压220V.2400/0.8=3000VA 合适选用3150KVA的变压器高压额定电流I=S/1.732U=3150/1.732/。

已知变压器容量,如何计算额定功率和电流?_作业帮

已知变压器容量就是额定视在功率,额定有功功率=额定视在功率×功率因数.额定电流:I=S/1.732/U线

1kva变压器额定电流多大?

1KVA 单相变压器,额定电流的计算公式为:Ⅰ= 1000 VA ÷ 220 V = 4.5 A ,即 视在电流为 4.5 A 。 变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压.。

三相变压器额定容量100KVA,电压比10KV/0.4KV,计算变压器一、...

一次额定电流为100/10=10A二次额定电流为100/0.4=250A

知道变压器的额定容量,怎么计算它的额定电流?

低压400V的配电变压器速算:每千伏安按1.44A,每百千伏安144安电流计算。 公式算法: 三相变压器电流 I=Pe/Ue/√3 单相变压器电流 I=Pe/Ue 有用(0) 回复 xtyniipl.。

变压器的额定电流肿么算? 详细??

变压器的额定电流肿么算? 详细? ? 举报 6人讨论8715次围观 关注问题 写回答 讨论回答(6) 16004022lwf 变压器的额定电流计算 一次侧近似0.058*KVA(变压器容量。

200kva变压器单相额定电流是多少?

答:200kvA的变压器最大工作电流约在280安倍,因为变压器他有工作效率有功率因素,有铜损铁损等原因,所以电源变压器在工作中规定额定电流一般只能是变压器的百。

1kkvA变压器的额定输出电流?

1000kvA变压器的额定输出电流? 1000kvA变压器系统电压肯定是10kv,变压器二次侧输出电压400v,一次侧电流在60安左右。变压器二次侧额定电流在1400A左右。当然,。

1000kva变压器额定电流是多少?

1443A。 如果是100.4kV 则高压的额定电压10kV 低压的额定电压0.4kV 高压的额定电流:1000101.732=57.7A 低压的额定电流:10000.41.732=1443A 144。

1000kva变压器额定电流?

电流是57.74A 1000KVA的变压器,额定电流(最大承受电流):I=1000/0.6928=1443.4A 最大能承受的功率:P=0.526528*1443.4=760KW 现在它的输出电流最大。