1600kva变压器额定功率
10KV主变,一台变压器额定容量1600KVA,他有多少电流载量可以...
1600KVA的变压器低压侧的额定电流是2309.46A;短时间可以超过额定值,变压器的容量是1600KVA,功率大约为1600×80%=1280KW。 有用(0) 回复 Gakkk 问的不清楚,答的。
总功率为1500千瓦用1600变压器能够用吗?
1600Kva变压器的额定输出功率约1600Kw,但变压器不能够满负荷额定输出功率带负荷。变压器的安全载功率只能是额定功率的95%以下,1600Kva变压器的安全载功率为不。
1600kva的干变变压器额定使用功率是多少?肿么计算?
则变压器在满载情况下可输出的有功功率=1440kW. 有用(0) 回复 junzhen 一般取0.7左右 有用(0) 回复 1600kVA的干变变压器,额定使用功率通常指的是它的视在功率。
干式电力变压器额定容量是1600KVA电压是20正负3*2.5%/0.4KVA...
1600KVA的变压器额定电流为2309A,如果功率因数达到0.9,可以拖动1440KW的负荷,假如功率因数只有0.7,那么只能带动1120KW.关键看你的设备的效率及无功。
1600KvA变压器带多少千瓦?
变压器的输出功率是视在功率,与有功功率(KW)的关系为:视在功率 = 有功功率 × 功率因数。2、以平均功率因数0.8计算,1600KVA 变压器可以为负载提供(1600KV。
1600千VA的干变变压器他的最大付出功率是多少千vA?
如果输出功率仍然看作视在功率的话,那么1600kVA的变压器,就可以输出1600kVA的视在功率。短时间,还可以有1.1~1.2倍的过载能力,即短时间可能输出1800kVA的视在。
干式电力变压器额定容量是1600KVA电压是20正负3*2.5%/0.4KVA...
你的铭牌数据有误.变比应为20±3*2.5%/0.4KV,频率50HZ.S=√3*U*i,I=S/(√3*U)一次额定电流=S/(√3*U1)=1600/(√3*20)=46.2A二次额定电流=S/(。
1600 kva变压器是多大的?
1600KVA变压器为视在功率1600KVA,在考虑功率因数cosφ=0.8情况下,其可最大供有功率为视在功率的0.8倍,即有功功率为1280KW,对于平均每个家庭3KW,则可供427户。
1600KvA变压器带多少千瓦?
1、1600KVA变压器可以带1600KVA*0.85*75%=1020KW的负荷。 2、若从变压器的经济运行角度来说,应根据变压器的具体参数进行计算,当该变压器的铜损与铁损相等时,。
1600kva的干变变压器额定使用功率是多少?怎么计算?
1、现在F级绝缘(环氧树脂干变),1600kVA,10kV/400V的SCR型干式变压器的损耗国家标准是:空载损耗:2700W,负载损耗:13500W(120度)。 2、如果变压器在额定条。