> 文章列表 > 400kva变压器用多大铝电缆

400kva变压器用多大铝电缆

400kva变压器用多大铝电缆

以下围绕“400kva变压器多大电缆”主题解决网友的困惑

400kva的变压器的电缆应选多大的?

选择400kVA变压器的电缆大小通常需要考虑电流负载、线路长度、电压降落、环境条件和国家/地区的电气规范等因素。 为了确保电缆能够承受负载并减小电压降落,通。

变压器至一级箱400米用多大铝电缆?

一次电压10VK的话,500KVA变压器一次额定电流为28.87A,铜高压电缆最小的截面积应该不小于16mm²,铝高压电缆最小的截面积不小于25mm²,所以选择铜16mm²或铝25。

距离变压器400米。需要用多大的三相四线铝电缆?

这不是400kv,是容量400KVA,电压等级10KV/0.4kv。很小的变压器了,就是供居民区、医院、学校、写字楼之类用的,可能医院、写字楼根本就不够用。 无辐射可伤人,。

400变压器用多大的铝低压绝缘导线?

400千伏特安培的变压器高压的额定电流为23安,选用16平方毫米铝电缆或25平方毫米铝电缆。 400千伏特安培的变压器低压的额定电流为607安,选用185平方毫米铝电缆。

4000千伏安需要多大的铝芯电缆?

答:4000伏安用2.5平方铝绝缘单根线 如果电压按220V计算: P=UI,I=P÷U=4000÷220=18.182(安培) 中国国家标准GB/T 4706.1-2005规定的电线负载电流值(部分。

线距离变压器有500米,需要用多大的铝电缆线_作业帮

铝线电阻率0.0283132KW 电流264A导线长度500m变压器端电压400V末端允许电压372V线与线电压降28V单线压降14V求单线电阻R=U/I=14/264=0.053欧姆求铝。

400变压器用多大高压线?

要确定400V变压器所需的高压线规格,需要考虑多种因素,如: 1. 变压器额定功率和电流:这些参数将决定高压线所需的最小截面积。 2. 线路长度:随着线路长度的增。

600kva变压器用多大铝电缆?

600kva需要300平方的铝电缆 600KW的设备电压可能是10KV,6KV,3KV,也有可能是400V,电压不同,电流也不同,所选择有电缆型号规格也不同。600KW,10KV,35A左右;6...。

400米,380v用多大铝线?

4平方铝线明线敷设安全截流量约30A。如果三相电的功率因数以0.85计算, 则该铝线能承受的最大功率为: P=√3×U×I×cosφ=1.732×380×30×0.85=16kW。... 4平。

842盏400瓦高压钠灯路灯,需要用什么电缆及长度,变压器?

这么多的路灯如果采用三相四项制供电,每相的电流为113A,可以选用16mm2的铜电缆,三相负荷进行平均分配,这是正常的选线形式。 因为你线路较长所以电缆的截面应。

数豆子字体