> 文章列表 > 变压器倒闸操作顺序

变压器倒闸操作顺序

变压器倒闸操作顺序

以下围绕“变压器倒闸操作顺序”主题解决网友的困惑

主变倒闸操作顺序?

不知道主接线图是啥样子,只能概括的说一下。一般来讲,停电操作的顺序是从负荷侧到电源侧,先拉断路器,再拉负荷侧刀闸,后拉电源侧刀闸。 依据是当误拉负荷侧。

简述常规站倒闸操作的流程?

道闸操作基本原则: 1、停电拉闸操作,必须按照“断路器(开关)母线侧隔离开关(刀闸)”的顺序依次进行。送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行,严禁带负荷拉。

十千伏变压器停送电倒闸顺序?

(2)设备投入运行时倒闸操作的顺序。由检修转为冷备用,转为热备用,转为运行。 (3)停电操作时倒闸操作的顺序。先停用一次设备,后停用保护、自动装置;先断开该。

变压器倒闸操作顺序及原因?

(2)设备投入运行时倒闸操作的顺序。由检修转为冷备用,转为热备用,转为运行。 (3)停电操作时倒闸操作的顺序。先停用一次设备,后停用保护、自动装置;先断开该。

厂用变压器停电时,为何要先断低压侧开关,后断高压侧开关?送...

1、由于变压器过流保护,速断保护另序保护中电流继电器均取变压器高压侧CT二次侧,按以上方法操作可使变压器上述保护一直使用到变压器退出动行时。 否则将使变压。

设备停电的倒闸操作顺序是?

1、断路器和隔离开关在同一条线路上,对断路器操作要“先断后合”; 2、对同一条线路的刀闸,停电时先断负荷(线路)侧刀闸,后断电源(母线)侧刀闸; 3、对变压器等。

“倒闸操作的顺序应遵循的原则是停电是先停电源侧,后停负荷...

不对,停电是先停负荷侧再停电源侧,送电时则相反.一般要先拉开关再拉闸刀,很多电工基础教材都有这个知识

停、送电倒闸操作的顺序是什么?_作业帮

停电拉闸操作应按照断路器(开关)——负荷侧离开关(刀闸)——电源侧隔离开关(刀闸)的顺序依次进行,送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行.严禁带负。

电工配电房倒闸顺序?

2、倒闸前,一定要将操作票填写,要根据接线图的情况将项目以及顺序填上。 3、落实必须由两人进行,一个人操作,另一个人监督,需让对设施了解且技术水平优秀的。

低压变压器倒闸操作步骤?

(3)停电操作时倒闸操作的顺序。先停用一次设备,后停用保护、自动装置;先断开该设备各侧断路器,然后拉开各断路器两侧隔离开关。 (4)送电操作时倒闸操作的顺序。