> 文章列表 > 1600变压器电流

1600变压器电流

1600变压器电流

以下围绕“1600变压器电流”主题解决网友的困惑

10KV主变,一台变压器额定容量1600KVA,他有多少电流载量可以...

1600KVA的变压器低压侧的额定电流是2309.46A;短时间可以超过额定值,变压器的容量是1600KVA,功率大约为1600×80%=1280KW。 有用(0) 回复 Gakkk 问的不清楚,答的。

干式电力变压器额定容量是1600KVA电压是20正负3*2.5%/0.4KVA...

1600KVA的变压器额定电流为2309A,如果功率因数达到0.9,可以拖动1440KW的负荷,假如功率因数只有0.7,那么只能带动1120KW.关键看你的设备的效率及无功。

1600KVA变压器有多少A电流。怎么计算?

1600kva变压器额定电流是2310A。国家电网低压配电变压器次级电压为400V,因此可由公式S=√3 U I计算。 1、变压器的承载电流由其输出的次级电压决定。若该1600K。

1600kva变压器配什么型号的空气开关

1600kVA变压器低压侧额定电流约为2400A左右,低压主进可以选择2500A的断路器,但一般都会放大一档到3200A,相应的低压母线也放大。但是就断路器的选择。

变压器的额定电流肿么算? 详细??

初级额定电流为:1600KVA÷10KV=160 160×6÷10=96A 次级额定电流为:1600KVA÷0.66KV=2424 2424×6÷10=1454A 有用(0) 回复 变压器容量计算公式。

1600的变压器多大电流?

容量1600kVA变压器额定电流约为2300A,三相负荷平衡时,中性点是没有电流的,为零。但变压器的三相负荷不会达到平衡,所以中性点总是有电流的。 极端情况,只有两。

1600KVA可带多大电流,每相电流不超过多少?

1600KVA的变压器可带多大电流会有一些因素需要考虑,但通常情况下,其每相电流不会超过2400安培。这是因为变压器功率因数通常在0.8至0.9之间。根据功率因数和基。

1600变压器配多大开关?

1600kVA变压器低压侧额定电流约为2400A左右,低压主进可以选择2500A的断路器,但一般都会放大一档到3200A,相应的低压母线也放大。 但是就断路器的选择还需要包。

一台变压器额定容量Sn为1600KVA,额定电压比为u1n/u2n为35、1...

变压器容量S=√3 * 线电压U * 线电流I ,所以线电流I =S / (√3 * 线电压U )高压线电流I1=1600/(√3 * 35)=26.39 A 高压Y接,绕组电流=线电流=26.39 。

1600千伏安变压器输出电流是多大?

1600千伏安是变压器的额定电流,如果变压器的变压比为n,则输出电流为1600千伏安/n。需要知道具体的变压比才能计算出准确的输出电流。