10kv变压器耐压试验
10kv变压器做耐压电流是多少?
新的10kV油浸式变压器,其工频交流试验耐压(AC),高压侧是35kV。 低压侧如果是400V,工频交流试验耐压是5000V。新的10kV干式变压器,其工频试验耐压,有两种:...
10kv变压器绝缘油击穿电压是?
没有10KV这个电压等级的,根据《预防性试验规程》规定110KV及以下投运前耐压大于等于35KV。投运后是30以上。 电介质在足够强的电场作用下将失去其介电性能成为。
10kvct耐压值多少?
10kVCT是指额定电压为10kV的电缆,其耐压值应该大于等于10kV。具体来说,10kVCT电缆应该经过100%耐压试验,即在额定电压下持续施加电压,时间一般为5分钟,不应。
10千伏变压器调压操作全部过程?
这个可以通过调整高压侧(10KV)的分接头来实现,分接头的一档:10500V;二档:10000V;三档:9500V。 1. 把开关拨到一档表示:高压在10500V时,低压输出400V 2.... 这.。
用什么方法检查10KW变压器的好坏?
用什么方法检查10KV变压器的好坏? 答:电力变压器的容量用视在功率千伏安表示(KVA),电气设备用有功功率千瓦表示(KW)。 电力变压器的检测应由有供电公司的专门维。
变压器的耐压测验
楼上的,楼主应该是打错字,估计是4KV。 不知道你的变压器电压等级,耐压试验一般都是2E+1000V 有用(0) 回复 loveicyco 1.测量与铁芯绝缘的各紧固件及铁芯绝缘电阻。
10千伏变压器泄漏电流国家标准?
直流耐压试验时要求耐压5分钟时的泄漏电流值不得大于耐压1分钟时的泄漏电流值。 对纸绝缘电缆而言,三相间的泄漏电流不平衡系数不应大于2,6/6kV及以下电缆的泄。
变压器交流耐压试验标准?
通过对变压器进行交流耐压试验,能够及时的发现变压器制造过程中其制作材料中所存在的问题,还能够验证变压器是否由于长时间的放置或者运输、安装不当等原因而。
10kv变压器停运多久需试验?
变压器停运满一个月者,在恢复送电前应测量绝缘电阻,合格后方可投入运行。 搁置或停运六个月以上的变压器,投运前应做绝缘电阻和绝缘油耐压试验。 干燥、寒冷地。
10KV变压器变比误差标准规定?
电压35kV变压器以下,变比小于3的变压器,其变比允许偏差为±1%;其他所有额定分接头变比允许偏差为±0.5%,其他分接头的变比应在变压器阻抗电压百分值的1/10以内。