500kva变压器短路阻抗
110kv变压器短路阻抗一般多少?
10kV/0.4kV无励磁或有载调压:≤500kVA,4%;≥630kVA,4.5%; 10kV/3、3.15、6.3kV无励磁:630kVA,4.5%;≥630kVA,5.5%; 35kV无励磁:≤。
SCB-500kVA干式变压器短路阻抗是多少 - 1454292 的回答 ...
SCB-500kVA干式变压器短路阻抗是4%。 根据GB10228中的规定如果是10kVA电压等级的配电变压器,其短路阻抗应为4%.
0.4KVA功率50HZ短路阻抗8.27%问他的额定电流是多少_作业帮
你的铭牌数据有误.变比应为20±3*2.5%/0.4KV,频率50HZ.S=√3*U*i,I=S/(√3*U)一次额定电流=S/(√3*U1)=1600/(√3*20)=46.2A二次额定电流=S/(。
比如3150KVA/380v的变压器,阻抗电压3.5%,计算短路电_作业帮
短路电流计算,除了变压器的阻抗,还要考虑上一级电源的线路和变压器阻抗为宜,否则计算出来的短路电流太大了,若电源容量不大,还要另计算. 短路电流计。
变压器短路阻抗国家标准?
变压器的短路阻抗,又称为变压器的阻抗电压,它表示变压器通过额定电流时,在变压器自身阻抗上所产生的电压损耗(百分值); 对双绕组变压器,其测量方法是将变...
变压器短路阻抗多少属于高阻抗、低阻抗有具体的分界点么 - ...
Ud在10.5%以上就是高阻抗了,一般是按这个来分的。主要是计算短路电流时要用的。测量的办法是将一侧短接,升高另一侧电压,当短路侧电流额定值时,加压。
变压器短路阻抗的大小与什么有关?
通常变压器铭牌上表示的短路电压,就是额定短路试验时测得的电压Uz与试验加压的那个绕组额定电压Un的百分比,即 Uz%=Uz/UnX100%.由于短路试验时测得的电压Uz与。
变压器低电压短路阻抗值多少?
一般电力变压器短路阻抗一般在4~7%,容量大的也有8%-14%的。 这是因为,当变压器短路阻抗相同时,变压器容量越小,二次侧的短路电流就越小,反之,变压器容量越...
250kva变压器阻抗计算公式?
变压器的阻抗电压(短路电压)计算公式:Uz%=Uz/Un×100%。就是将变压器二次侧短路,在一次侧逐渐施加电压,当二次绕阻通过额定电流时,一次绕阻施加的电压Uz与...
短路阻抗如何选择?
当负载的功率因数一定时,变压器的电压调整率与短路阻抗基本成正比,变压器的无功损耗与短路阻抗的无功分量成正比,由此短路阻抗较小为宜。 然而短路电流倍数与。