> 文章列表 > 10kv变压器试验

10kv变压器试验

10kv变压器试验

以下围绕“10kv变压器试验”主题解决网友的困惑

10kV变压器出厂试验项目?

一、绝缘油试验 其他试验尤其是高压绝缘试验应在绝缘油试验合格的基础上进行 二、绕组直流电阻 测量应在各分接头的所有位置进行。 三、检查所有分接头的变压。

如何测量10kv变压器是否损坏?

电力变压器常规的试验基本就可以检查出变压器是否正常。 1、绝缘电阻测试,使用兆欧表测量变压器高低压侧绝缘电阻及吸收比。此项可以用来检查变压器有无受潮或。

用万用表怎样判断10kv变压器好坏?

★无论是数字万用表还是指针式万用表都无法判断10KV电力变压器的好与坏。这种万用表仅仅只是在电力变压器检测中的一种辅助... 用万用表怎样判断10KV变压器的好坏。

10千伏变压器用摇表测量好坏?

10千伏变压器要监定其好坏,不仅是要用2500伏兆欧表摇测其绝缘电阻值不应低于10兆欧,同时还要用数字电桥测试高低压线圈阻值是否平衡,最好是还要做交流耐压试验。

10KV变压器做工频耐压试验,试验电压为额定电压的多少倍?

工频耐压,有严格的国家标准规定(见GB/T311等标准)。1、如果是油变,户外型。10kV侧,工频耐压35kV。2、如果是干变,户内型。10kV侧,工频耐压28kV。有。

10KV的变压器多久检测一次?

电力变压器的试验检测项目主要有以下项目: 一、测量绕组连同套管的直流电阻(1-3年) ; 二、检查所有分接头的变压比; 三、检查变压器的三相接... 电力变压器的。

10KV变压器做工频耐压试验,试验电压为额定电压的多少倍? - i...

10kV变压器,油变高压打35kV,低压如果是0.4kV的打3kV,参见GB1094.3 工频耐压,有严格的国家标准规定(见GB/T311等标准)。1、如果是油变,户外型。10kV。

变压器预防性试验步骤有哪些?

预防性试验即为出厂试验:绝缘电阻测试,工频耐压试验,变比及联接组别编号,直流电阻试验,空载电流及空载损耗试验,短路阻抗及负载损耗试验,感应耐压试验。... 分。

10kv变压器验收项目有哪些?

10kV变压器验收项目包括变压器的外观检查、绝缘电阻测试、电气性能测试、油品检测等。 在外观检查中需要检查变压器是否存在变形、破损等问题,绝缘电阻测试则。

10kv变压器交流耐压试验国家标准?

变压器交流耐压试验标准? 国家耐压试验标准第6.0.7条; 测量绕组连同套管的直流泄漏电流,应符合下列规定: 一、当变压器电压等级为35kV及以上,且容量在10000k。