6kv变压器耐压打多少
6千变压器耐压多少?
六千变压器耐压试验:6KV变压器投入运行前的油耐压不低于30KV,运行中的油耐压不低于25KV。 对地工频140千伏一分钟,标准雷电冲击峰值290千伏。 按照GB1094.3-20。
6kv变压器的耐压标准?
根据<<高压电气设备的工频耐压试验电压标准>>,如果是额定电压为6kV的油浸电力变压器,那么出厂试验应该是25kV,交接试验电压为21kV;如果是额定电压为6kV的干式。
6kv干式隔离变压器耐压多少合适?
根据<<高压电气设备的工频耐压试验电压标准>>,额定电压为6kV的干式电力变压器,那么出厂试验应该是20kV,交接试验电压为17kV.
6kv变压器油的耐压标准?
根据<<高压电气设备的工频耐压试验电压标准>>,如果是额定电压为6kV的油浸电力变压器,那么出厂试验应该是25kV,交接试验电压为21kV;如果是额定电压为6kV的干式。
6千伏的电压耐压最高多少?
例如: 6KV 10KV电缆耐压为2.5U0,5min;所以你要确定你这是线电压还是相电压。 具体如何算法为: 假如:8.7/10KV的电缆,那么,耐压为2.5*8.7KV; 35KV的为2UO,..。
1万伏高压电需要变压器不?
回答如下:需要变压器的。按功率因数0.9视在功率为10000/0.9=11111kVA 最接近的国标变压器容量是12500kVA 首先绝缘水平不对,10kV的变压器耐压是35kV,6kV的变压。
6kv变压器耐压试验标准?
变压器交流耐压试验应符合下列规定: 1、当变压器电压等级为35kV及以上,且容量在10000kVA及以上时,应测量直流泄漏电流; 2、试验电压标准应符合表6.0.7的规定。
6千伏变压器交流耐压试验电压是多少?
根据<<高压电气设备的工频耐压试验电压标准>>,如果是额定电压为6kV的油浸电力变压器,那么出厂试验应该是25kV,交接试验电压为21kV;如果是额定电压为6kV的干式。
6千伏的干式变压器耐压是多少?
根据<<高压电气设备的工频耐压试验电压标准>>,如果是额定电压为6kV的油浸电力变压器,中试控股那么出厂试验应该是25kV,交接试验电压为21kV;如果是额定电压为6k。
10KV或6KV变压器做耐压试验时,低压侧-高压-接地,试验电压应为多少?
应该是两倍额定电压加一千伏。 10kV变压器试验电压为21kV。6kV变压器试验电压为13kV。