800kva变压器安全距离
800kvA的变压器一次应配多大的电缆且距离不起过200米?
10KV一次额定电流约36.35A,供电局至少会让你选用35mm²的铜电缆,因为要考虑机械强度;二次变压器输出额定电流约910A,变压器到配电柜段按910A选线,可以选用3。
800kv的箱式变压器距住宅的安全距离是多少?谢谢?
变压器离住宅的安全距离,可以从电压、散热、噪声、辐射等几个方面考虑。 S11-500KVA变压器高压端电压为10kv等级。如果你查政府部门规定的安全距离,对于10kV电。
800kv高压线安全距离是多少米?
这个距离与高压线的电压等级成正比关系,即电压越高,距离越大;根据《中华人民共和国电力行业标准》的具体要求,各级电压线路距建筑物的水平和垂直安全距离分别。
求:假如已知三相高压电力变压器的视在功率是:800KVA,求此变...
一考虑变压器的效率取0.95,二考虑负载的功率因数,可取0.8-0.95.则800X0.95X0.8=600至800X0.95X0.95=700KW 有用(0) 回复 qq935856839 电力变压。
800v电压安全距离?
电力设施保护条例》第十条 电力线路保护区:一 架空电力线路保护区:导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域,在一般地区各级电压导线的边。
800kv对地安全距离昰多少?
800kv输电线路的最小安全距离,水平12米、垂直对地15米。 因为这么高电压等级的线路世界上也没几条,还没有成熟完善的标准可依,线路经过各省份的拆迁范围也没有。
35/10kV变压器之间的安全距离是多少啊?
一般变电所设计规范中变压器的安全距离:对于交流电压的最小安全距离:10KV及以下——0.70米20-50KV——1.00米63(66)-110KV——1.50米220KV——3.00米330KV——.。
距离变压器800米,电线用多少平方的,铜芯还是铝芯?
你是架空线路。40KW大约80A电流,按100A算,16平方够了,但距离远,用25的。还不知道变压器容量是多少的,如果大于100KVA以上就行。如果低于100KVA,那你的架空...
低压配电柜800Ⅴ安全距离是多大?
低压800伏配电柜根据《电力设施保护条例实施细则》,15米以上的范围为安全距离。长期居住在高电磁辐射的范围内,会造成人体神经紊乱,造成不育等危害。但是超过。
200的变压器与居民房屋的安全距离?
按照国家标准GB50053-94《10kv及以下变电所设计规范》规定,户外油浸式变压器要离任何建筑物5米以上,按照国家标准《建筑设计防火规范》GB50016-2006规定,户外。