变压器,冲击合闸试验怎么做?400v/10KV的升压变压器冲击合闸试验是和低压侧的闸么?具体怎么操作?
1、变压器冲击试验的主要目的是检查保护的动作情况,如果没有方向保护,从哪侧进行冲击都是可以的; 2、一般要求按照负荷的流向进行试验,即从低压进行冲击试验。
变压器冲击合闸是为了什么?
新安装的变压器在空载(二次侧不带负载)状态下,合闸投入线路,然后再分闸切除,再合闸,再分闸,一般要重复三到五次,这就叫冲击合闸。在高压开关柜上直接操作...
冲击合闸步骤?
新安装的变压器在空载(二次侧不带负载)状态下,合闸投入线路,然后再分闸切除,再合闸,再分闸,一般要重复三到五次,这就叫冲击合闸。在高压开关柜上直接操作...
主变冲击合闸时间?
"变压器、电抗器应进行5次空载全电压冲击合闸,应无异常情况;第一次受电后持续时间不应少于10min"。 "变压器、电抗器第一次全电压带电必须对各部进行检查,如声。
变压器送电依照哪个规范?
变压器送电应遵守下列各项规定: (1)强油循环变压器投运时应逐台投入冷却器,并按负荷情况控制投入冷却器的台数;水冷却器应先启动油泵,再开启水系统。 (2)...
变压器冲击电流计算?
变压器突加负载,一般都会产生一定的合闸涌流,这个电流往往可以达到变压器额定电流的6到8倍,个别情况会更高一点。 因为开关合闸时刻的不确定性,具体某次合闸。
瓦斯保护在变压器冲击合闸前应先跳闸?
是 变压器正常运行时应将重瓦斯投跳闸,轻瓦斯投信号,重瓦斯保护与差动保护(低压厂变为速断)不得同时退出运行。 .2 ,运行中的变压器进行注油、滤油、放油、。
110kv变压器送电冲击几次?
应进行5次空载全电压冲击合闸,无异常情况。第一次受电后持续时间不少于10分钟,励磁涌流不应引起保护装置的误动。之后的冲击合闸,每次间隔5分钟。 变压器冲击。
10kv母线冲击试验做几次?
在额定电压下分别对10KV母线的冲击合闸试验,应分别进行 1 次和 5 次,每次间隔时间为 5 分钟,无异常现象;冲击合闸宜在高压侧。造成延迟送电,因此我们规定在预。
新投或大修变压器后主要试验项目有哪些?
详细答案:(1)变压器及套管绝缘油试验;(2)变压器线圈及套管介质损失角测量;(3)泄漏电流试验;(4)工频耐压试验;(5)测量变压器直流电阻;(6)测量分接开关变压比。