scb11-800kva变压器

scb11-800kva变压器

以下围绕“scb11-800kva变压器”主题解决网友的困惑

请问SCB10--800KvA/10KV干式变压器的总重量有多重?

S三相变压器,C树脂浇注式 B箔绕线圈,10 性能水平代号 ,空载损耗1520W,负载损耗6950,空载电流0.7%,短路阻抗6%,重量2900kg,外型尺寸1380*1050*1430 轨距8...。

干式变压器SCB11-630KVA-10好多钱一台?

: 全铜的干式变压器差不多是100元/kVA。 对1250kVA差不多就是12.5万左右。 : 全铜的干式变压器差不多是100元/kVA。 对1250kVA差不多就是12.5万左右。

scb13-800的变压器一般损耗在多少?

SCB13-800变压器的一般损耗在1.5%左右。这是因为SCB13-800变压器采用了高效的磁路设计和优质的材料,使得在运行过程中损耗较小。其低损耗和高效率使得该型号变。

干式变压器 SCB10-800kVA 10+2/-2*2.5% UK%=6 D,yn11 的意思...

干式变压器 SCB10-800kVA 10+2/-2*2.5% UK%=6 D,yn11 中各字母和数字代表:S:三相C:固体B:导线材料(铂材)10:性能水平代号800:额定容量(kVA)10-高压。

scb10-800干式变压器是铜的还是铝的?

SCB10-800干式变压器通常采用铜芯,因为铜的导电性能优于铝,能够提供更好的电能传输效率。此外,铜芯变压器也具有更高的机械强度和稳定性,能够满足干式变压器。

630KVA、800KVA箱式变压器的重量?_汽配人问答

屋顶上设置箱变不合理,你要确定楼下没有人住宅或办公,箱式变电站放在屋顶噪音太大。630KVA出线不多的话大概就是4吨,800KVA的箱变6吨吧,估计的!!! 。

1250kvA变压器配置?

SCB11-1250kVA(10.5±5%/0.4kV),接线组别Yyn0或Dyn11,空载电流(%)0.6短路阻抗(%)6空载损耗(W)2384145℃负载损耗(W)15640带外壳外形尺寸(长X宽。

变压器SC(B)-800/10是淘汰的吗?淘汰的原因?

你给的型号 和容量 不会取消的只有系到号 9型现在淘汰了如scb9现在是scb10 scb11等等 你给的型号 和容量 不会取消的只有系到号 9型现在淘汰了如scb9现在是s。

scb10-1600kva变压器损耗是多少?

关行业标准(JB/,负载损耗不变空载损耗;1000=6315kWH 不过通常变压器不会满载运行,故变压器在满载情况下的总损耗不应该超过8627W 按此推算该变压器满载运行一。

1250KVA变压器配置?

SCB11-1250kVA(10.5±5%/0.4kV),接线组别Yyn0或Dyn11,空载电流(%)0.6短路阻抗(%)6空载损耗(W)2384145℃负载损耗(W)15640带外壳外形尺寸(长X宽。