250kva变压器用多少安培熔丝
以下围绕“250kva变压器用多少安培熔丝”主题解决网友的困惑
250千伏安变压器用多少安的熔断器?
两台总容量为500KVA,所以两台变压器的总电流I1=S/√3U1=500/√3*10=28.87(A)变压器高压侧熔丝选择是按“多台变压器共用一组熔丝时,其熔丝的额定电流按各变压。
250ka变压器用多大高压熔丝?
20-25A 250kva变压器高压侧最大电流约15A,考虑安全系数,选择20-25A的熔丝即可,购买熔断器的话一般额定电流都是100A起步,熔丝选择正确就行。250kva变压器低压。
250变压器用多大高压保险丝?
250变压器用25A高压保险丝 配15A或30A均可,就看你用于什么保护。250KVA/10KV电流基本上是15A,如果你的负载不大,作过载保护15A就可以,做后备及过流保护配15A。
20千伏,250千伏安变压器高压熔丝怎样计算- 汇财吧专业问答test
你说的是低压端吧?250千伏安的变压器次级电流在360A,你可以选择VV22—3*185+1*90平方的电缆。建议使用VV22—3*240+1*120平方的电缆。... 高压20千。
250kva变压器羊角保险丝用多大的?
250变压器用25A高压保险丝 配15A或30A均可,就看你用于什么保护。250KVA/10KV电流基本上是15A,如果你的负载不大,作过载保护15A就可以,做后备及过流保护配15A。
125kw变压器高压需要多大熔丝?
熔丝配置有这样一个原则:100kvA以下的变压器熔丝的额定电流按变压器一次额定电流的2-3倍选择;100kvA以上的变压器,熔丝的额定电流按变压器额定电流的1.5-2倍来。
250千瓦变压器高压融丝正常配多大的?
250千瓦变压器高压融丝的正常配电流应该是多少是依据具体的设计参数决定的。一般来说,变压器的高压融丝需要根据变压器的额定电流、短路容量等参数进行选择。。
250kvA变压器的高压保险是20A,请问低压侧...- 汇财吧专业问答
可能原因有:1、保险丝额定电流选小了;2、变压器过负荷了,实际工作电流超过了变压器的额定电流;3、单尝厕妒丿德搽泉敞沪保险丝为劣质产品;4、用电设。
跌落熔丝怎么配?
跌落式熔断器熔丝计算 变压器额定电流I=P/√3U,如100kVA,I=100/(√3×10)=5.77A。 100kVA以下的变压器,按额定电流的2~3倍,且不应小于10A(考虑机械强度)。...
100千伏安变压器配多少保险丝我原来用的是10A...- 汇财吧专...
80千伏安变压器要使用多少厂常班端直得绊全豹户安的保险丝?1,低压侧总保险:250安2,高压侧保险丝:若为10千伏,用10安保险丝,若为6千伏,用20安保险丝。