> 文章列表 > 250kva变压器电缆需多大

250kva变压器电缆需多大

250kva变压器电缆需多大

以下围绕“250kva变压器电缆多大”主题解决网友的困惑

250KVA变压器需要多大铜芯线?

总的联线;应不小于100平方毫米的铜芯线;或200平方的铝芯线。 额定输出电流:I=P/1.732/U=250/1.732/0.4=361A,大截面铜芯电线每平方安全载流量约3~3.5A附近,。

250KVA变压器用多大的电缆线?

需要根据实际情况具体计算,无法简单给出大小。因为电缆线的规格取决于变压器的额定容量、线路阻抗、电流负载以及线缆长度等因素。一般来说,250KVA变压器所需。

250kva变压器输出电缆用多少?

电压400v。I=P/1.732*0.4=250/0.6928=361A,如果选择电缆敷设,截面每平方毫米不宜超过2A 建议选择yjv-3*150mm2*2根,当然导线短的话可选择yjv-3*240m。

250ka变压器用多粗电缆?

250kva变压器用电线I=250/10/1.732≈15A,考虑热、动稳定及线损,建议选用高压绝缘铝芯电缆 3*16或3*25电缆 低压侧250/0.4/1.732=361A,可选用ZR-YJV-0。

250kva的变压器高压侧是10kv低压侧是380v请问高压侧用多大电缆,电流是多少?

高压侧电流是25安,电缆看看多远啊,25平方或35平方都可以的。距离远就选大的。 高压侧电流是25安,电缆看看多远啊,25平方或35平方都可以的。距离远就选大的。

250KVA变压器出线电缆用多大?

额定电压400v。I=P/1.732*0.4=250/0.6928=361A,如果选择电缆敷设,截面每平方毫米不宜超过2A 建议选择yjv-3*150mm2*2根,当然导线短的话可选择yjv-3*24。

250kVA变压器高压应配多少平方铝芯线?

400KVA变压器额定电流大约500-600A左右,如铜芯电缆每平方毫米按3A算,那600/3=200平方毫米,一般放一点余量,那铜芯电缆取240平方毫米.还有你距离900米,到电缆梢。

250kVA变压器的标准阻抗电压是多少?

变压器的额定容量与其对应的阻抗电压在GB1094.1、 GB1094.5和GB6451等有相关的要求,是一个强制性标准。变压器厂家在变压器出厂时测得的阻抗电压值均在国标容。

250kva的变压器低压侧用多粗的电览?

经验公式;可按每kvA1平方毫米左右铜芯电缆选择,那么250kvA*1=250mm2,公(共)变可选4*240mm2铜芯电力电缆,厂矿专变可选3*240mm2+1*120mm2铜芯电力电缆。 经验公.。

250KⅤA变压器低压配多大电缆?

用300平方的电缆 I=250/10/1.732≈15A,考虑热、动稳定及线损,建议选用YJV-6/10 3*16或3*25电缆 低压侧250/0.4/1.732=361A,可选用ZR-YJV-0.6。