> 文章列表 > 200kva变压器直流电阻

200kva变压器直流电阻

200kva变压器直流电阻

以下围绕“200kva变压器直流电阻”主题解决网友的困惑

200千伏安变压器高低压直流电阻阻值是多少?

如果是10/0.4双侧变压器;高压侧10kv位置6.82欧姆左右,低压线与线约0.0035欧姆。 如果是10/0.4双侧变压器;高压侧10kv位置6.82欧姆左右,低压线与线约0.0035欧姆。

【变压器直流电阻测量我在对变压器高压侧测直流电阻时在变压...

你的具体情况不太清楚,只能与你讨论:1、高压是什么接法?无论是D接或Y接,一般都没有0线引出.难道低压的0线接不接地,会影响高压电阻的测量?2、如果是。

200kva变压器接地的电阻是多少

标准接地电阻规范要求:1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧;2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4。

250kva变压器直流电阻一般是多少?

变压器绕组直流电阻,各型号厂家的并不完全相同。一次规程并不要求直流电阻的绝对值,只是要求直流电阻的相间差别一般不大于三相平均值的4%,线间差别一般不大于。

200kva变压器接地的电阻是多少 - 这个名字已经被注册了 的回...

接地电阻根容量没有关系的, 他跟适用现场有关系, 变电站通常是<4Ω, 当然是越小越好!http://www.kv-kva.com/908/index.html 你也可以用这个仪器来。

1600的干式变压器,低压侧400V,测试直流电阻该误差多少_作业帮

国标GB/T10228-2008《干式电力变压器技术参数和要求》规定: 2500KVA及以下的配电变压器绕组直流电阻不平衡率相为不大于4%,线为不大于2%. 国标GB/T1。

各种容量变压器高压侧直流电阻值分别是多少?

这个不确定,你要查特殊型号的参数。我设计的一个500KVA的变压器,高压绕组阻值是1.7欧左右。一般的就在这个数量级。 这个不确定,你要查特殊型号的参数。我设计。

100kva变压器直流电阻高低压一般是多少?

100Kⅴa变压器高压直流电阻是 高压侧25欧姆左右变压器低压侧直流电阻一般不会大于高压侧直流电阻 ,因为变压器低压侧绕组相比之下总是匝数少而线径粗,根据 R =。

怎样计算变压器的直流电阻计算公式要不知道电阻率的?

求电阻的公式:R=pxL/Ap-电阻率(欧米,Ωm)L-长度(米,m)A-导线截(平方米,m^2)铜的电阻率(20摄氏度)-17。25x10^-8Ωm铝铜的电阻率(20摄氏度)-27.33x10^-8。

变压器容量越大直流电阻越大吗?

变压器容量大并不意味着直流电阻就会增大。变压器容量是指它的输入输出功率大小,而直流电阻是指流过变压器的直流电流时的电阻大小。变压器容量大小对直流电阻。