1000kva变压器进线电缆
1000kva变压器进线电缆选多大?
选择1000kVA变压器的进线电缆尺寸需要考虑以下几个因素: 1. 变压器额定容量:根据变压器的额定容量,可以确定变压器的额定电流。根据额定电流选择电缆的尺寸。。
一千伏安的变压器要用多大的铜电缆?
1000VA的变压器初级电流是100A,你可用35平方的高压电缆,次级额定电流是1440A,你可用185的电缆4根并联使用。如果距离很短,条件适合,你可用100x8的铜排。 1000k。
变压器连接母线排1000KVA,横排4*10*125、支排2*80*8是什么...
4根10个厚125宽;2根8个厚80宽,看系统图验证
1000瓦逆变器进线多少安?
1000瓦逆变器进线21安。 60v1000w用2.5平方的线1、1000W的用电设备使用2.5平方的塑铜线即可。2、依照单相功率计算公式P=UI可得电流I=P/U=1000/220=4.455A(也。
1000千伏安变压器低压测电源进线开关配多大开关最好?
先计算电流,根据电流选择变压器型号。1000KVA变压器电流计算公式:I=P/1.732/U=1000/1.732/0.4=1443A 断路器的电流按照负载电流的1.5倍左右选择。可以选择1600..。
10千伏变压器电缆选择原则?
1 、选择原则 (1) 电力电缆选用应满足负荷要求、热稳定校验、敷设条件、安装 条件、对电缆本体的要求、运输条件等。 (2) 电力电缆采用交联聚乙烯绝缘电缆。。
10kv高压电通过变成低压380v能带多大负载?
要看电杆上的电线多粗,要看变压器是多大的。如:10KV电压,送到1000KVA的变压器,变压器再变成220/380V电压供到负荷,那么这变压器最大能够供800KW左右的负荷。。
电缆进配电柜预留的问题-答疑解惑-广联达服务新干线
配电柜长宽高1000*800*2200,配电柜为下进线,电缆进柜应该预留2m,还是配电柜的半周长2.2+0.8=3m呢?——:是配电柜的半周长的 配电柜长宽高1000*800*2。
求教如图低压进线柜理解是否正确;求教柜中的母排如何计算-答...
如图由高压柜1AH103接至变压器;再由变压器用母线MX/4P-1250A接入低压进线柜1AA1(GCK,800*1000);柜中WDZ-YJY-5*16接回变压器; 但是图中的六个电流互感器上面那个。
电气安装中 WDZ-YJE-SCC65-1000 是什么意思-答疑解惑-广联达...
电气安装中WDZ-YJE-SCC65-1000是:无卤低烟阻燃铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套耐火电力电缆W无卤、D低烟、Z阻燃、YJ交联聚乙烯绝缘、E聚烯烃护套SC是。