> 文章列表 > 1600kva变压器参数

1600kva变压器参数

1600kva变压器参数

以下围绕“1600kva变压器参数”主题解决网友的困惑

干式电力变压器额定容量是1600KVA电压是20正负3*2.5%/0.4KVA...

1600KVA的变压器额定电流为2309A,如果功率因数达到0.9,可以拖动1440KW的负荷,假如功率因数只有0.7,那么只能带动1120KW.关键看你的设备的效率及无功。

1600kva箱式变压器参数?

现在F级绝缘(环氧树脂干变),1600kVA,10kV/400V的SCR型干式变压器的损耗国家标准是:空载损耗:2700W,负载损耗:13500W(120度)。 空载电流大概为(0.1-0.5... 。

1600kva的变压器电压等级?

1600kva变压器参数 1600KVA变压器可以带1600KVA*0.85*75%=1020KW的负荷 现在F级绝缘(环氧树脂干变),1600kVA,10kV/400V的SCR型干式变压器的损耗国家。

1600千瓦变压器最大负载多少?

1600kva变压器最大负载1280kw 要看是什么负荷、如果是感性负荷〈机电类〉按0.85计算、如果是阻性负荷〈照明、电炉〉按0.95计算、如果是混合型负荷按0.9计算 。

变压器容量为1600KVA怎么样计算一次侧二次额定电流

假设你的初级电压输入为10KV,次级电压为660V,1600KVA的话,初级额定电流为:1600KVA÷10KV=160 160×6÷10=96A 次级额定电流为:1600KVA÷0.66KV=242。

1600KVA变压器需要多大电容补偿?是怎么计算的? - 么一么北鼻...

变压器额定容量的3分之一,1600KVA,用500KF的电容就可以,计算这个因为线路中的感性设备不是固定值,是随时变化的,所以现在都在电容盘上带自动透切,控。

变压器的阻抗计算方式比如一台1600kVA变压器,电压10/0.4kV,...

归根到底,根本的公式就是U=I×R,如果算电阻就算R=U/I即电阻值=电压/电流. 上面这些公式都是从这个公式推导出来的.另外最后一个公式因为已除100,所。

1600KVA的变压器可以承载多少电流(A)?

交流电的总功率 P=3的开平方×U线×I线×cosΦ P:总功率,w; U线:线电压,V; I线:线电流,A; Φ:初相角 变压器的容量是视在功率S=1600KVA 变压器的有功功... 变。

1600千伏安变压器能超多少千伏安?

1600千伏安变压器能超199千伏安 1600kV变压器配1298kw的柴油发电机 1600kv变压器效率取0.95,功率因数取0.85,则1600*0.95*0.85=1298KW。 变压器的长期工。

1600kva的干变变压器额定使用功率是多少?怎么计算?

1、现在F级绝缘(环氧树脂干变),1600kVA,10kV/400V的SCR型干式变压器的损耗国家标准是:空载损耗:2700W,负载损耗:13500W(120度)。 2、如果变压器在额定条... 1.。