100kva变压器低压额定电流是多少

100kva变压器低压额定电流是多少

以下围绕“100kva变压器低压额定电流是多少”主题解决网友的困惑

100kVA变压器低压侧额定电流是?

高压侧电流=6A;低压侧电流=150A。 三相变压器,按照额定电流的计算口诀: 容量算电流,系数相乘求。 六千零点一,十千点零六。 低压流好算,容量一倍半。 如果...

100KVA的变压器单相电流是多少?

100kVA、10.5kV单相变压器,其额定一次电流是100/10.5=9.5A,由于是单相,所以二次侧电压一般为220V,其二次额定电流是100/0.22=455A,如果二次侧电压不同,按容。

1000KVA的变压器最大能承受多大的电流!多大的功率!肿么计算...

1000KVA的变压器最大能承受多大的电流! 多大的功率! 肿么计算的! 举报 服务器 强氧 5人讨论1.4w次围观 关注问题 写回答 讨论回答(5) zd108963921 1000KVA的变压..。

100A变压器配变额定电流是多少?

10(6)/0.4kV三相变压器 一,二次额定电流的计算口诀容量算电流,系数相乘求。六千零点一,十千点零六。低压流好算,容量一倍半。 如果是10KV的: 高压侧电流=10。

一、二次电压为10/0.4kV,请在额定电流分别为15、50、100、...

高压电流5.77A 选择15A的就可以.昨天检修用户的配电室给其换的10A.低压电流144A 用150A的保险有点小.1点5倍的话200A比较合适 高压电流5.77A 选择15。

100kva变压器每相电流?

1、三相变压器的额定电流,就是指【每一相】的相电流。 2、额定功率 100KVA的三相变压器,它的额定电流为:Ⅰ=P÷(1.732×400V)=144A,即每相144A。 变压器的...

100千瓦变压器额定电流?

变压器额定电流为180.43安。 如果是电压为10KV/0.4KV变压器,按功率因数cosφ=0.8考虑,变压器额定容量为10O÷0.8=125(千伏安)。 变压器高压侧额定电流为变压器。

一台1200KVA变压器,满载时低压额定电流是多少?

10/0.4干式1200KVA变压器低压额定电流是1732A。 可以超载20%运行,手动风机打开。 10/0.4干式1200KVA变压器低压额定电流是1732A。可以超载20%运行,手动风机打。

怎么求变压器的额定电流啊!譬如说高压侧电压为10000伏,低...

请你再讲清楚一点:1、三相或是单相变压器?2、如果是三相,那么它的高低压线圈的接法是什么?3、如果是三相,你要线电流或是相电流? 1、如果是单相,你。

100KVA变压器高压电流有多大?怎么计算的?

三相变压器:额定容量S=√3*额定电压U(线电压)*额定电流I(线电流) 上题:S=100KVA 高压U1=10KVI1=S/(√3*U1)=5。77A 低压U2=0.4KVI2=S/(√3*U2)=。