> 文章列表 > 35kv5000kva变压器参数

35kv5000kva变压器参数

35kv5000kva变压器参数

以下围绕“35kv5000kva变压器参数”主题解决网友的困惑

35千伏变压器变10千伏5000KVA的参数?

参数如下: 额定容量:5000KVA 额定电压:35/10千伏 额定电流:90.9/312.5安培 空载损耗:7.5千瓦 短路阻抗:10% 绕组连接组别:YNyn0d11 冷却方式:油自然冷却... 。

35kv变压器,油,多少吨?

主要看你多大容量的35KV的变压器有5000KVA的1WKVA的也有1.6WKVA的 每种规格不同油量也不同,你看变压器名牌上面有! 主要看你多大容量的35KV的变压器有5000KVA。

5000kva变压器电流有多大?

1、各厂家的变压器参数不一致。随着变压器节能技术的进步,变压器的空载电流在不断下降。 2、35kV电压等级下,5000kVA的变压器多是特种变压器,其空载电流更有其。

Sn=5000kVA,U1n/U2n=35/10.5kVYd连接,求一,二次侧的额定电...

变压器一次侧额定电流:I1=5000/(1.732*35)=82.48A二次侧额定电流:I2=5000/(1.732*10.5)=274.94A变压器Y,d连接,Y.d连接是表示变压器三相绕组的联结.。

5000变压器参数?

5000kVA 变压器的损耗如下: 空载损耗: 5.13kW 负载损耗: 33.03kW 以此推算:S11-5000/10变压器的损耗如下: 空载损耗:5.13*0.8=4.1kW 负载损耗:33.0。

35KV变电所一次系统设计中,选用了SL11-5000& #47;35的变压器...

35kV:≤2500kVA,6.5%;≥3150kVA≤5000kVA,7.0%;≥6300kVA≤10000kVA,7.5%;≥12500kVA,8%;

5千瓦变压器技术参数?

变压器利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,变压器研究报告指出:主要构件是初级线圈、次级线圈和铁心(磁芯)。在电器设备和无线电路中,常用作升降电压、匹。

有一台三相变压器,额定容量SN=5000kVA,额定电压U1N/U2N=35kV/10.5kV?

一次侧5000除以35=142.85A。 二次侧5000除以10.5=476A。 一次侧5000除以35=142.85A。二次侧5000除以10.5=476A。

5000千瓦要多大变压器?

5000KW的用电设备需要7353KVA以上容量变压器。 变压器交变磁通用φ表示。原、副线圈中的φ是相同的,φ也是简谐函数,表为φ=φmsinωt。由法拉第电磁感应定律。

5000kva的变压器低压侧额定电流?

5000kva的变压器当低压侧输出电压是400伏时,其低压侧的额定电流是7200安培。因为变压器二次侧的额定电压为400伏时,每1000kva变压器的二次额定电流是1440安培,。