315kva变压器一次额定电流是多少?

315KVA变压器的额定电流分一次侧电流和二次侧电流。设一次侧电压为10KV,二次侧电压为0.4KV。则一次侧电流是I=315/1.732*10=18.19A。二次侧电流I=315/1.732*0..。

315变压器应该怎么算它的额定电流?

1、先计算额定电流 高压侧Ie=315/(10*1.732)=18.2A(一次) 2、高压侧速断保护取以下三项中的最大者 (1)变压器电流速断保护电流定值应该躲过变压器负荷侧... 1。

变压器负荷计算求教:315KVA变压器测得A相电流:482AB相电流:4...

朋友,变压器二次侧的额定电流可以用变压器的容量乘以1.5,.你这个变压器就是315乘以1.5等于462.5安.所以根据你所测量得到的电流值就知道你这台变压。

315千伏安变压器多少电流?

315千伏安变压器的额定电流是445安培。当变压器二次侧输出电压是400伏时,其315kva变压器的二次侧额定电流悬445安。在变压器油温高或是夏季时,都要降低负荷运。

315k∨a变压器每相最大负荷多少安?

低压为380V,若是工厂用电,考虑到功率因数,所最大所带负荷约为315*0.85=267.75KW。当然,在冷却条件允许的情况下,可以超过一点负荷,具体可以查一下变压器的...

315kva的变压器的额定电流是多少?最大是多少?

315KVA,10/0.4KV的三相变压器,高压额定电流是=315/10/1.732=18.2A,低压额定电流是=315/0.4/1.732=454.7A。额定电流没有什么最大最小之分。额定电流是指额。

315千瓦变压器输出电流是多少?

1. 输出电流为1414.21安培。2. 这是因为315千瓦变压器的额定电压为380伏特,根据功率公式P=UI,可以得出额定电流为828.95安培。但是实际运行中,变压器会有一定。

315a变压器能带多少电流?

315kVA的变压器可以带450A。 315kVA的变压器可以带450A。

315变压器带多少安?

估计变压器是10kV/0.4kV、315kVA的。其高低压侧的额定电流分别为:18.2A、454.7A。变压器过负荷报警,一般按额定电流的1.05倍计算,也就是19.1A、477.4A。建议变。

315kva变压器能载多少负载电流?

估计变压器是10kV/0.4kV、315kVA的。其高低压侧的额定电流分别为:18.2A、454.7A。变压器过负荷报警,一般按额定电流的1.05倍计算,也就是19.1A、477.4A。建议变。