500kva变压器额定电流是多少
以下围绕“500kva变压器额定电流是多少”主题解决网友的困惑
是按变压器额定电流多少倍整定呢?_汽配人问答
变压器的额定电流28.8A,保护用CT 用50/5 ,真空开关的保护整定值是额定电流的1.5——2倍,28.8X1.5=43A 28.8X2=57A 选择在43A与57A之间。 速断保护主。
【500kvA得变压器最多能使用多大的功率的电器设备?电机功率...
变压器的输出是标准的 400V 电压,它的额定输出电流为:500KVA ÷ (1.732 × 0.4KV)= 721.7A.——★2、因为负载功率(电流)中含有无功的成分,所以变压。
500kva变压器额定电流是多少?_土巴兔装修问答
500kva的额定电流一般在760A左右。。。
谢谢!比如说500kvA的变压器,能带多大千瓦,总闸多大合适?
500kvA的变压器额定电流:721A,能带设备功率:P=1.732*0.38*0.8*721=380千瓦总闸:1500A
500KVA变压器每相能带多少安电流?
500KVA变压器额定电流的计算式(每相的电流): I =P/U/√3 电流等于功率除以3的平方根(1.732) I =500000/400/1.732 = 721.71A 这个电流就是变压器的每..。
500kva干式变压器额定电流?
500kva变压器额定电流为722A。 变压器电流公式: I=S/1.732/U I:额定电流(A)S:额定容量:(KVA)U:额定电压(KV) 如二次侧电压为500V,则 I=500/1.732/0。
500kva变压器额定电流是多少?
500kva变压器额定电流是760安。 500千伏安的变压器额定电流是:721A,能承受负载P=1.732*0.38*721*0.8=379.6KW。500千伏安变压器可以承载750-1000A的电流。
500KVA变压器承受多少电流?
500千伏安变压器可以承载750-1000A的电流。 推导方法: 如果按照每千瓦2A计算额定电流,500KVA,电流也就大约是1000A。 如果按照每千瓦1.5A计算额定电流,500KVA,。
500KVA变压器二次最大三相短路电流如何计算?额定电压10/0.4k...
这个要知道线路阻抗和电源的阻抗,用欧姆定律就可算出.
500KVA变压器额定电流721A,可带动负载360KW,这里的360KW指的...
721A = 0.721kA500 x 0.721 = 360.5指总负载