【250KVA的变压器可以承载多大的电流】作业帮

250KVA的电力变压器,线电压380伏、三相四线输出时,额定线电流应该在378安.

250千伏安变压器型号?

答:250kvA变压器是在对用电器要预留容量空间,因为带电机、电容类电器启动时电流会很大,所以在200千伏左右比较合适。原则:负荷的总流不可以超过配电变的额定。

10KV,250KVA变压器要选用什么型号的电缆?

I=250/10/1.732≈15A,考虑热、动稳定及线损,建议选用YJV-6/103*16或3*25电缆低压侧250/0.4/1.732=361A,可选用ZR-YJV-0.6/13*240 10kV。

250kva变压器参数?

250kva是变压器的额定容量,表示该变压器的最大输出功率为250千伏安。变压器的参数包括输入和输出电压,常用的输入电压为10千伏或35千伏,输出电压可以是220伏或。

250千伏安变压器可用多少千瓦电量- 汇财吧专业问答

250千伏安的变压器所能承受额定负荷就是250千伏安(KVA)。具体能带埂偿囤锻塬蹬剁拳筏哗多少千瓦(KW)的有功负荷完全取决于负荷的功率因数,比如你的。

容量为250千伏安变压器能带多少千瓦?

250kW。 根据搜索结果,可以得出结论:250kva变压器最大负荷大约为200KW。虽然KVA和KW代表的意义不同,但是在一般情况下,250kva变压器最大负荷能力约为200KW左。

250变压器到配电柜配多大的铝心电缆?

250 kVA 变压器 根据公式 Se=1.732IU 算出 高压侧为 15A 低压侧为 360A 变压器到配电柜配(低压) 应该是低压电缆 假设运行温度 为80度 空气温度 30度 土攘温度。

250KVA变压器损耗多少?

变压器空载损耗,空载损耗是铁心产生的,无论带不带负载都存在,数值也基本不会变化,一般是额定容量的千分之2-6,是固定损耗。 负载损耗,也就是你说的。

知道的说说250的变压器多少钱_住范儿家装官网

费用计算: 1. 变压器采购费用,约2万; 2. 变压器安装费用,询价工程公司; 3. 变压器报批审核费用,具体遵照电力公司(这个才是最大花销 推荐一款上海海。

与250KVA变压器匹配的配电箱容量是多少?