变压器字母代表什么意思
我给你举个例分析下吧 (变压器型号S11-4000KVA-10/6.3-YYnO)这是一个比较常见的变压器 里面的字母和数字所代表的意思在下面 S "三"相11 损耗等级4000k。
【短路计算中Uk和Ux什么区别】作业帮
Uk是常见的短路电压表示,不通教科书的下表不通,有的用k,有的用s,你光拿符号来问别人不知道你问的是什么.最好把公式什么的一起弄出来,才知道是什么。
变压器阻抗肿么计算
一、变压器正序阻抗 1)按额定电压计算 Uk高%=高压侧短路电压百分数=1/2(高中+高低-中低) Uk中%=中压侧短路电压百分数=1/2(高中+中低-高低) Uk低%=低压侧短路电。
变压器uk是什么意思?
在进行变压器短路试验时,变压器副边短路,原边从零开始逐渐升压至原边电流等于额定电流值时的电压称为短路电压或称阻抗电压,用Uk表示。通常用额定电压的百分数。
变压器的UK%如何确定,35KV变电所一次系统设计中,选用了SL1...
35kV:≤2500kVA,6.5%;≥3150kVA≤5000kVA,7.0%;≥6300kVA≤10000kVA,7.5%;≥12500kVA,8%;
uk电源原理及工作?
Uk表示变压器的阻抗电压,是指变压器的短路阻抗电压。变压器的阻抗电压(现在标准上的叫法为:《短路阻抗》)标准值用百分数(标幺值)来表示。一般小型配电变压。
求变压器空载电流和空载损耗的计算公式
(5)变压器空载损耗P0、额定负载损耗PK、I0%、UK%,见产品资料所示。 2、变压器损耗的特征 P0——空载损耗,主要是铁损,包括磁滞损耗和涡流损耗; 磁滞损耗与频率成。
变压器Uk%是如何得出的?Uk%针对自身容量呢?还是以100MVA为基准容量计算得来的呢?
Uk%是每一台变压器自身的参数。 配电变压器为例,将低压侧通过电流互感器短路,在高压侧逐步升压,直到低压侧的电流达到额定电流值。此时的高压侧所加电压,与额。
变压器阻抗怎么计算 - panda熊_582293DE 的回答
一、变压器正序阻抗1)按额定电压计算Uk高%=高压侧短路电压百分数=1/2(高中+高低-中低)Uk中%=中压侧短路电压百分数=1/2(高中+中低-高低)Uk低%=低压。
变压器的电阻和电抗值怎么计算
变压器的短路阻抗计算公式:Z=Uk%*Un平方*1000/(100Sn),其中Uk为短路电压,Un为额定电压,Sn为容量。例如有一台Se=100KVA,10/0.4KV三绕组变压器,短路电压