160kva变压器额定电流
160kva的变压器,总多少电流算是超负荷?
P0——空载损耗(kW) PK——额定负载损耗(kW) SN——变压器额定容量(kVA) I0%——变压器空载电流百分比。 UK%——短路电压百分比 β——平均负载系数 KT。
10KV/160KVA变压器高压跌落保险熔丝电流选多大的?
160KVA变压器高压额定电流I=P/1.732U=160/1.732/10=9.2A 160KVA变压器低压额定电流I=P/1.732U=160/1.732/0.40=231A 按照规程:高压保险1。
160vA变压器电流多少?
分二种情况 第一 160KVA的变压器三相额定电流应是: 假设是理想变压器,不考虑铁损和铜损。 三相电功率计算公式是:P=√3UIcosb(cosb为功率因数,一般取值0.85。
160kvA的变压器输出电流是多少?
假设160kVA的变压器额定电压为400V,那么其输出电流大小为: 160000 / (根号3 x 400) ≈ 462A 原因解释: 变压器的作用是将高电压变成低电压或者将低电压变成高。
160kva变压器能承载多少电流?
常用的160千伏安的变压器大多是10千伏变0.4千伏的。将10千伏的高压电转变为低压是380V三相交流电, 故160千伏安的变压器二次输出电流为: I=S/(1.732×U)=160。
160kva变压器用多大补偿柜?
160KVA变压器的额定电流是230A,配用250/5的互感器。应该配120KVAR的自动无功补偿装置,这样使用,电容可以轮换使用,基本上都不用维修
160kva线要多粗?
160KVA的变压器的低压侧额定电流为1.44×160=230A,可用塑料绝缘铜芯线95mm^2以上,为明敷设,不穿管,如穿钢管,185mm^2。最好用硬铝母线(铝排)30×3(mm^2)。
160kva焊机变压器额定电流?
160kva的焊机变压器的额定电流可以通过以下公式来计算:额定电流 = 额定容量 / (3 * 根号3 * 额定电压)。根据这个公式,160kva的焊机变压器额定电流约为160000 。
160千伏安变压器有多少个电流?
我国使用的160KVA的变压器大多是10KV变0.4KV的,即低压是380V电压,故你的160KVA的变压器二次输出电流为: I=S/(1.732×U)=160/(1.732×0.4)=230.9(A。
160KVA变压器,高压跌落保险断了,需更换。请问要多少安的保险丝?
变压器额定电流=160KVA/10KV/1.732=9.24A 高压跌落保险按额定1.5-2倍 选15A的保险就可以了