> 文章列表 > 10kv315变压器电流

10kv315变压器电流

10kv315变压器电流

以下围绕“10kv315变压器电流”主题解决网友的困惑

315变压器最大电流?

315KVA变压器 10KV输入;400V输出;高压额定电流=315/10/1.732=18.2A低压额定电流=315/0.4/1.732=454.7A上面数字为额定电流值,变压器满负荷时的数值,短时。

315三相变压器最大相电流?

315变压器低压负载电流不要大于450A。功率因数的大小并不影响变压器的输出电流,无论功率因素是多少,315KVA变压器始终输出454.7A。但它必专定影响输出功属率,。

10千伏315千伏安变压器一次侧电流是多少?

315KVA变压器的额定电流分一次侧电流和二次侧电流。设一次侧电压为10KV,二次侧电压为0.4KV。则一次侧电流是I=315/1.732*10=18.19A。二次侧电流I=315/1.732*0..。

10千伏315变压器的阻抗是多少?

315KVA。 10kv配电变压器主要分为干式变压器和油浸式变压器,无论是干式变压器还是油浸式变压器,变压器容量都不是随意定制的。10kv配电变压器容量是按10的开10。

变压器315低压额定电流多少?

三相电功率计算公式: P = √3 I V COS P:功率 单位 瓦(千瓦) √3:1.732 I:电流 ( 初级或次级) 单位:安培 V:电压 ( 初级或次级) 单位:伏 COS:... 三相电功。

315KVA变压器电流电流过载有多少损失电量 - 小小怪兽小姐 的...

楼主,这个问题有些难,不好意思啊.不过你要是把我选为最佳答案的话,你今后的一年将会财源广进,顺水顺风的!!! 楼主您这个问题不是太好回答啊你去相关。

【三相电力变压器额定容量为315KVA,额定电压10KV/0.4KV,连接...

容量/电压/1.732高压18.187低压454.67

315kva变压器额定电流是多少?

315KVA变压器的额定电流分一次侧电流和二次侧电流。设一次侧电压为10KV,二次侧电压为0.4KV。则一次侧电流是I=315/1.732*10=18.19A。二次侧电流I=315/1.732*0..。

315变压器应该怎么算它的额定电流?

1、先计算额定电流 高压侧Ie=315/(10*1.732)=18.2A(一次) 2、高压侧速断保护取以下三项中的最大者 (1)变压器电流速断保护电流定值应该躲过变压器负荷侧... 31。

315变压器接地电阻标准?

中性线接地电阻要求小于4欧姆,因为,当三相电流不平衡时,这个不平衡电流全降落在中性线上,如果不平衡电流过大,在中性线上将产生较大的压差,如果因电阻过大...