3150变压器尺寸
3150kva的变压器重量及尺寸?
产品型号:S11-3150/10:空载损耗:2760W;空载电流:0.4%;负载损耗:(Yy、Dy接):23800W;阻抗电压:5.5%;噪音:(dB):52;底座安装尺寸:1070X1070X4-Φ。
3150千瓦变压器的外形尺寸?
国标里只有,3150/6-0.63的标准,其分接范为±5% 联接组为Yd11,空损为了:(S9)3.9KW,负损为:27KW ,阻抗电压为:5.5% 空载电流为:0.8%,你所要的外型尺寸。
变压器尺寸?
压器的容量大小,依据GB/T6451—《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》,电压等级10kV—220kV,容量如下(kVA):30、50、63、80、100、125、160、200、250、31..。
35kv3150kva变压器参数?
35kV3150kVA变压器是一种高压变压器,工作电压为35kV,额定容量为3150kVA。这种变压器通常用于变电站或大型工业场所,用于升压或降压电压,以适应不同电气设备的。
变压器SF11-3150/35型号指的是什么?
SF11-3150/35 S -- “三”相变压器 F -- “风”冷式 11 -- “11”型,性能水平代号 3150 -- 额定容量3150KVA(千伏安) 35 -- 高压额定电压 35KV(千。
3150变压器铭牌参数?
国标里只有,3150/6-0.63的标准,其分接范为±5% 联接组为Yd11,空损为了:(S9)3.9KW,负损为:27KW ,阻抗电压为:5.5% 空载电流为:0.8%,你所要的外型尺寸。
3150kVA油浸式变压器参数?
国标里只有,3150/6-0.63的标准,其分接范为±5% 联接组为Yd11,空损为了:(S9)3.9KW,负损为:27KW ,阻抗电压为:5.5% 空载电流为:0.8%,你所要的外型尺寸。
电源变压器尺寸一般是多少_住范儿家装官网
很高兴能回答您的问题, 据我所知,变压器尺寸为:2025*1380*2000(宽*深*高) 希望我的回答可以帮助到你哦!
弱弱的问下变压器的尺寸是多少?
变压器的尺寸跟变压器的容量有关,而变压器容量选择要根据用电负荷进行,要计算总负荷功率,及需用系数。 下面附上一张变压器不同容量的尺寸表,以供参考。
3150kva的变压器,高压进线电缆应选用多大规格的,进线为10KV?
3150KVA/10KV*1.732=181.87A要用8*40mm铜排850KVA/10KVA*1.732=490.76A要用8*50mm铜排两个变压器一块用8*100mm铜排