1600千伏安变压器用多大电缆
以下围绕“1600千伏安变压器用多大电缆”主题解决网友的困惑
1600变压器高压引线用多少平方?
按照变压器原边电压10KV,容量1600KVA。根据P=1.732*U*I,原边电流92.38A,电缆可以选择3*25铜芯电力电缆。 一般算法是电流等于1600KvA/1.732/10Kv结果等于92。
10kv1600kva变压器需要多大的供电电源?
500米以内,1600KV需要70平方毫米的电缆线。 10kV的城区内高压配电线路大多数采用带有绝缘外皮的导线,但即使有绝缘外皮也 高压电线需要用一个或几个瓷瓶来对线。
1600安培的矿用电缆应该用几平方的?
你是说高压部分?还是说低压部分? 他们好像都是说高压的,我来说低压,低压380V,电流那么大的话,一般都需要分几个配电房来供电比较好,就是从装变压器的总配电。
s11油浸式变压器10kv/0.4kv1600kva的电力变压器用多少铜线?
每个公司的设计不一样,用铜量就不同,但出入不会很大,所以不能很正确的告诉你。 按通常设计来看,高低压线圈用铜大约为:690kg左右。 每个公司的设计不一样,用铜。
1600变压器高压侧用多大铝芯电缆?
根据1600变压器的高压侧电流和电压,需要选择适当的铝芯电缆。具体选择的铝芯电缆规格应根据电流负载、电缆长度和电缆散热能力等因素进行计算。 一般来说,1600。
1千八百千瓦变压器需要多粗电缆?
一台1600的变压器10kv侧额定电流I=P/√3 U线=1600/1.732*10=1600/17.32=92.38A 92.38/1.5=61.59A,选用50mm²铜电缆,如果要用铝电缆,选择9。
已知变压器容量1600高压进线10KV低压出线0.4KV请问怎么选择高低压进出线电缆截面,越详细越好?
变压器额定电流的计算公式为高压侧:容量/1.732/10低压侧:容量/1.732/0.4所以10KV/0.4KV 500KVA的油侵变压器高压侧最大额定电流为28.8A低压侧最大额定电流为72。
请问一台1600KVA的变压器,高压是10VK,选用多大的铜钱?
传输用电缆 电缆是用来输送电能的,而电功率的计算式为 kW=1.732*U*I*COSφ 式中:kW--电功率,单位kW U--电压,单位kV I--电流,单位A COSφ-... 是母线一般用铜..。
1600KVA变压器中性线多大规格?
容量1600kVA变压器额定电流约为2300A,三相负荷平衡时,中性点是没有电流的,为零。但变压器的三相负荷不会达到平衡,所以中性点总是有电流的。 极端情况... 变压。
两台10KV1800KW的破碎机,一台1600KWA的变压器,需要多大的钢芯铝电缆,架空距离1200米?
电压是10000V,破碎机的功率是3600KW加上变压器1600KVA。合算为5200KW吧. 5200000除10000V除1.72=302A电流。如果用钢芯铝绞线的话120平方就可以了!!! 电压。