> 文章列表 > 750kva变压器额定电流

750kva变压器额定电流

750kva变压器额定电流

以下围绕“750kva变压器额定电流”主题解决网友的困惑

某三相变压器,已知额定容量为Sn=750KVA,U1n/U2n=10000/400Y,...

额定电流:43.3A/1082.5A

750kva变压器供电电流是多少?

750kVA变压器的供电电流取决于其额定电压。如果假设变压器的额定电压为400V,那么供电电流可以通过功率公式计算得出:I = P / (√3 * V) = 750000 / (√3 * 400。

一台三相电力变压器的额定容量为SN=750kVA?

750KVA变压器额定电流计算如下: 1、原边绕组额定电流: Ie=750/(1.732×6)=72.17A 2、付边绕组额定电流: Ie=750/(1.732×0.4)=1082.53A

知道变压器的额定容量,怎么计算它的额定电流?

变压器容量(KVA)=1.732XUXI 其中U是变压器的电源电压; I 是变压器额定电流。 所以: I 变压器额定电流 =变压器容量(KVA)/1.732/变压器的电源电压U。 有用(0) 回。

已知:750KV变压器10KV/400v.求:1、一次、二次侧额定电流?2、...

变压器的一次电流:I1=P/√3UCOS∮=750/1.732X10X0.8=54A变压器的二次电流:I2=U1XI1/U2=10X54/0.4=1350A二次侧保护熔断按额定电流的2倍选取就可以了.。

求高人。3、一台三相电力变压器的额定容量为SN=750kVA,额...

R1=RK=1.4RM+X1Q+XM=XK=6.48X2Q+R2=ZL=0.2+J0.07变压器一次侧线电流=SN/U1N=750kVA/10000V=750A二次侧线电流=U2N/ZL=400v/0。

变压器的额定电流怎么算?

如变压器的高压侧电压为10KV,低压侧电压为0.4KV时,则高压侧的额定电流为:I=S÷(V×√3)=S÷1.732V=400÷17.32=23.09A,低压侧的额定电流为:I=S÷(V×√3)=S.。

已知变压器容量,如何计算额定功率和电流?_作业帮

已知变压器容量就是额定视在功率,额定有功功率=额定视在功率×功率因数.额定电流:I=S/1.732/U线

变压器额定电流如何计算?

1、变压器的铭牌上都标有变压器的容量和实际的额定电流。计算变压器的额定电流,必须知道变压器的容量和电压等级,额定电流Ie=容量S/1.732*U; 2、电动机的铭牌。

变压器的额定电流怎么算?

1. 变压器的额定电流是根据变压器的额定容量和额定电压来计算的。2. 变压器的额定容量是指变压器能够连续供应的功率,通常以千瓦(kVA)为单位。额定电压是指变。