> 文章列表 > s11变压器损耗

s11变压器损耗

s11变压器损耗

以下围绕“s11变压器损耗”主题解决网友的困惑

S11变压器损耗

变压器运行时的负荷率=22/50=0.44实际每月用电小时数2400/22=109小时/月根据JB/T3837的规定S11-50/10变压器的损耗值如下:空载损耗:0.13kW负载损耗:。

S11-500变压器损耗如何计算?

变压器损耗计算公式 (1)有功损耗:ΔP=P0+KTβ2PK-------(1) (2)无功损耗:ΔQ=Q0+KTβ2QK-------(2) (3)综合功率损耗:ΔPZ=ΔP+KQΔQ----(3)。

请问型号S11容量为315KVA变压器每月的有功损耗和无功损耗分别是多少?谢谢?

每年电量计算:=8760X[p0+pkx0.25]=kwh,根据功率因数计算有功和无功,Q1=3XIXUK,变压器无功似计算公式。S=3IU,P=3IUCOSP,Q=3IUSINPp0=480w,pk。

变压器铭牌空载损耗多少?

S11-M型800KVA,空载电流0.8%,空载损耗0.98KW。以800KVA变压器为例:该变压器的空载损耗为1.04KW;负载损耗为8.28KW(每月按30天720小时计)粗略地估算则每月最。

您好!请问S11_2000/10变压器的空载损耗是多少千瓦?谢谢?

按JB/T3837-2010的规定 S11-10-200/10变压器的空载损耗为340W。 GB1094.1中关于损耗允许偏差的规定为+15%。 即该变压器的空载损耗不能超过340×1.15=391W。

s11-200/10变压器月损耗

现有一台S11-200/10三相电力变压器,低压侧计量有功和无功电量,现工地因冬季暂停施工,只有近10KW照明生活用电,请问变压器每月的无功损耗及电量是多少? 分享到: 。

10KV变压器s9 s11 s13 各容量的空载损耗日电量是多少

S9型的参数见GB6451中的参数 S11,S13型的参数见JB/T3837中的参数。 以上标准网上都可以方便查到。 查到空载损耗后将空载损耗×24即可以得到空载损。

30KVA的变压器每月损耗电量如何计算 - Kris东 的回答

供电公司计量电量与你公司各分表电量之差(你说的损耗)主要存在如下:一、变压器的损耗:分空载损耗(铁损),它固定不变,可查资料;负载损耗(铜损),与负。

160kva变压器铁损是多少?- 安居客房产问答

你想知道的是干变还是油变? 干变:9型的是610W。11型的是550W(如SC9或SC11)。 油变:9型的是400W。11型的是280W(如S9或S11)。 *的非晶合金油浸变压器。

请问,各种型号的变压器的变损是多少啊?

变压器的损耗分空载损耗和负载损耗,因为两者不同;负载损耗又根据温度的不同而不同。 最新产品节能型S11系列的315KVA的空载损耗0.48KW,75摄氏度是负载损耗为3。