1250kva变压器能带多少千瓦?
1250Kva的变压器的负荷是1000千瓦。 变压器的负荷一般是变压器容量的0.8倍,1250x0.8=1000kw,因此1250Kva的变压器的负荷是1000千瓦。 变压器作为负载,在小负载。
1250KVA干式变压器的重量是多少_汽配人问答
单位 数据 1 额定容量 KVA 1000 一台 1250 一台 2 型号 SCB10 3 制造厂、产地 4 设计序号 - 5 系统电压 KV,rms 10 6 电压比 KV,rms 10±2×2.5。
1250kva干式变压器价格是多少-家居装修–手机房天下问答
1250kva干式变压器的价格一般在6000元左右,上海修江电器设备制造有限公司的1250kva干式变压器还是很不错的,地址:上海市嘉定区兴庆路1201号,希望我。
1250KVA的变压器怎么选它的负荷开关,以及低压额定电流的公...
高压侧630A的即可。低压3000A 低压侧电流=1250/(根号3*0.38) 低压侧开关=低压侧电路*(1.5——2.0)
1250kvA变压器配置?
SCB11-1250kVA(10.5±5%/0.4kV),接线组别Yyn0或Dyn11,空载电流(%)0.6短路阻抗(%)6空载损耗(W)2384145℃负载损耗(W)15640带外壳外形尺寸(长X宽。
1250kva变压器能承受多少负荷?
1250Kva的变压器的正常情况下的负荷是1000千瓦。 为了保证变压器正常稳定工作,变压器的负荷一般是变压器最大容量的0.8倍,1250x0.8=1000kw。 因此1250Kva的变。
1250KVA变压器一个月的损耗是多少?
我这里有一上海电器股份有限公司变压器厂样本资料供你参考:型号:SCL-1250\10(KVA)空载损耗PO(KW):是3.28。负载损耗PK(KW)在100度时是:10.83。空载。
一台1250KVA变压器能带多大负载,电压400V_汽配人问答
它的额定电流为容量除以电压乘六除十。具体负荷要P=根号3乘以线电压乘以线电流乘以功率因数。400V一侧电流为1800A左右。另侧你要自己计算了,没提供。
1250kva的变压器能输送距离多少公里?
3到10公里。 1kⅤa=1kw! 供电电压与输送容量的关系: 1、当负荷为2000KW时,供电电压易选6KV,输送距离在3-10公里; 2、当负荷为3000KW-5000KW时,供电电压易。
1250KVA变压器的额定电流是多少?
1250KVA的变压器的额定电流是1804A。 1.变压器是一种静态的电气设备。根据电磁感应原理,它是一种将一定水平的交流电压和电流转换为另一种相同频率的电压和电。