110kv油浸式变压器
以下围绕“110kv油浸式变压器”主题解决网友的困惑
110kV油浸变压器结构型式一般是什么?
关于这个问题,110kV油浸变压器的结构型式一般为箱式或沙箱式,也有一些为桥式或套式。其中箱式变压器的外壳为铁箱,内部包含高压绕组、低压绕组和铁芯,绕组与。
110kv变电站主变容量是干式还是油式?
通常情况下,110kV变电站的主变容量是油式的。因为油浸式变压器具有较高的容量、较好的散热性能和较高的绝缘能力,适用于高压、大容量的电力输配系统。而干式变。
110KV油浸变压器都有什么保护? 主保护和后被保护格式什么? ...
主保护:重瓦斯保护、差动保护、过流保护等辅助保护:过负荷保护、轻瓦斯保护、温度保护等油浸变非电量保护: 装置接入轻瓦斯报警接点,轻瓦斯报警接。
110kv油浸式电力变压器大概价位?
看你要的变压器的具体情况了,比如容量、要两绕组还是三绕组、变比要求多少、标准是什么、使用环境等等,还有对厂家有没有要求,进口的肯定贵些,要不要招标,等。
110kv油浸式变压器有多少油?
110kv变电站变压器额定容量为10000kVA的,油量为5.05吨;额定容量50000kVA的,油量为7.73吨。变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级。
主变压器型号SF9-31500/110及定义?
主变压器型号SF9-31500/110名称:三相风冷,额定容量31500KVA,额定电压110KV的变压器。变压器型号:SF9-31500/110属于三相油浸式电力变压器。其中 S(三相) , F(.。
110kv50mva油浸变压器重量?
回答如下:根据国家标准《GB/T 10228-2008 电力变压器技术参数和要求》中的规定,110kV50MVA油浸变压器的重量约为70吨左右。
110kv油浸式变压器安装验收规范?
答:110kv油浸式变压器安装验收规范:QGDW 11651.1—2017变电站设备验收规范-第1部分:油浸式变压器(电抗器)
请问这个的变压器参数:SFSLZ-31500KVA/110KV(80分,急用!)?
SFSLZ-31500/110型油浸电力变压器参数: 容量为31500KVA 电压等级为110KV S为三相、F为风冷、L为绕组为铝线、Z为有载调压
新110kV油浸式变压器在注油前是否必须进行抽真空处理?如果必须那么引用的国家规范是什么?
GBJ 148-90;《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》第2.7.3条 220KV及以上的变压器、电抗器必须真空注油;110KV者宜采用真空注油。