400kva变压器的额定电流
400KVA的变压器额定负载电流是多少?
给你公式你可以自己算,I=S÷(V×√3)=S÷1.732V,S:变压器的视在功率,单位是KVA,V:变压器额定电压,单位是KV。如变压器的高压侧电压为10KV,低压侧电压为0....
400千伏安的变压器输出电流多大_汽配人问答
400KVA的变压器,假如2次是0.4(一般设计考虑400V,输出380,有压降),输出额定电流为=400/0.4/1.732051=577A;应该用5X60或6X60的铜排,铝排就面积大1.4。
400va变压器输出电流是多大?
400kva变压器额定电流 变压器的额定电流计算 一次侧近似0.058*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV) 二次侧近似1.44*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV) 已知变压器容。
变压器400kva的最大额定电流?
400kvA变压器最大额定电流是576安培。因为当变压器二次侧额定电压400伏时,其二次侧的额定电流是每100千伏安144安的额定电流。 400kvA变压器最大额定电流是576。
400KVA的变压器最多电流是多少?
变压器的额定电流计算 一次侧近似0.058*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV) 二次侧近似1.44*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV) 已知变压器容量,求其各电压等级侧额。
400kw变压器额定电流是多少?
高压侧的额定电流为:I=S÷(V×√3)=S÷1.732V=400÷17.32=23.09A;低压侧的额定电流为:I=S÷(V×√3)=S÷1.732V=400÷(0.4×1.732)=577.37A。
400KVA电力变压器负载多大电流?
400kva变压器在满载时其电流是1000A。  400的变压器指的是400KVA,按照一般居民供电变压器计算的话,其输出额定电压就是400V,其额定电流就是400×1000÷400=1。
400KVA变压器输出的电流多大?
400kva变压器最大电流是577.3A。 变压器的标称400KVA意味着输出电压和电流的乘积等于400 K。如果三相完全平衡可以使用400V的低压额定值。400KVA变压器每相能。
高压额定电压10KV,低压额定电压400V.高压额定电流=2.89实...
1.空载电流变压器的低压侧额度电流=50/0.4/1.732=72.2A空载电流(%)=0.768/72.2=1%2.空载损耗145W3.负载损耗温度折算系数=(235+75)/(235+31)=1.。
400kfa变压器能带多少电流?
400KVA变压器低压侧额定电流是576A。 变压器的额定电流计算 一次侧近似0.058*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV) 二次侧近似1.44*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4k。