> 文章列表 > 6000kva变压器

6000kva变压器

6000kva变压器

以下围绕“6000kva变压器”主题解决网友的困惑

6000kva变压器用多大电缆?

这台变压器在35KV侧只有66A,很小,截面35平方毫米的导线就可以满足要求。但是架空线导线截面的选择,满足载流量仅仅是一条,首先要满足两个电线杆之间电线的拉。

6000千伏安变压器空载损耗多少?

6000千伏安变压器空载无功损耗为每小时0.114度电。 6000kva变压器的空载额定损耗为1200W左右,质量好的变压器少一点,质量差的变压器多一点,1个小时约耗1.2度电。

单相变压器额定容量为6000kVA,额定频率为50Hz,额定电压为35/...

(1)变压比: 35/6.6=5.3(2)高低压绕组的额定电流; 高压绕组: 6300/35=180A 低压绕组 6300/6.6=954.5A(3)低压绕组的匝数. 1320/5.3=249 (1)。

6000kVA变压器的收费标准

设计图集》(建筑电... 总额定功率∑Pe=40×6kW+135×7kW=1185kW 有功功率Pjs=∑Pe×Kx=1185kW×0.35(该需要系数取值看《国家建筑标准设计图集》(。

电力变压器6000kva导线需要多大满足要求?

这台变压器在35KV侧只有66A,很小,截面35平方毫米的导线就可以满足要求。但是架空线导线截面的选择,满足载流量仅仅是一条,首先要满足两个电线杆之间电线的拉。

6KVA变压器有多少w?

6KVA的变压器等于6000w。因为KVA是电力单位,代表着电路中电能的传输能力,而W(瓦)则代表着电路中电能的实际功率,转换公式为:1KVA = 1000W,所以6KVA等于600...

4000KVA,6000V变压器的额定电流是多少?

根据变压器的功率公式 P(功率) = U(电压) * I(电流),则变压器的额定电流为 4000KVA / (6000V * √3) ≈ 385.15A。 根据变压器的功率公式 P(功率) = U(电。

6000kva的母线的额定电流?

6000kva负载2309A电流 按常见的10KV/0.4KV变计算,6000KVA负载,高压满负荷电流为6000/10/1.732=92.38A,低压满负荷电流为6000/0.4KV/1.732=2。

1000kva电压6000v电流多少a?

1000kva电压6000v电流1443a 以常用 10KV / 0.4KV 变压器为例,它的额定电流计算方法是:Ⅰ= 视在功率 ÷ (额定电压 × 根号3): 10KV / 0.4KV 、1000K。

630kva的变压器高压侧定值是多少?

变压器过流保护按躲过变压器可能出现的最大负荷电流整定。Idz=Kk/Kf×Ifhmax。其中;Kk---可靠系数,一般为1.2~1.3,Kf---返回系数,0.85,Ifhmax--... 其中;Kk。