> 文章列表 > 1600kva变压器进线电缆

1600kva变压器进线电缆

1600kva变压器进线电缆

以下围绕“1600kva变压器进线电缆”主题解决网友的困惑

1600KVA变压器高压10KV进线电缆要选多大的?

10kV/36V的变压器没有见过,一般是10kv/400v,10kv/230v,具体还是咨询专业的吧。 所需容量66kva不大,10kv电缆用35平方足够

1600kva的变压器用多大的电缆?

若输送电压是10000伏,则输送电流是1600000伏安/10000伏=160安培,若用高压铜芯电缆,其载流量是4安/平方,160安培/4安培=40(平方)。即1600kva的变压器用40平。

1600KVA变压器,高压35KV进线电缆用什么规格的?

低压侧负荷为1200KW,三根240的电缆显然不够,考虑功率因数为0.9 电流已达到2025A,3根240电缆充其量也就 1500A。

1600变压器高压引线用多少平方?

按照变压器原边电压10KV,容量1600KVA。根据P=1.732*U*I,原边电流92.38A,电缆可以选择3*25铜芯电力电缆。 一般算法是电流等于1600KvA/1.732/10Kv结果等于92。

两台1600kva高压进线要多粗的电缆?

高压电缆是不允许满负荷工作时发热的。1000KVA/10KV变压器高压侧额定电流57.7A,照电流算只需很小截面积,但考虑动热稳定性校验,10KV母线故障等级如果31.5KA,。

1600kva变压器高压侧配多大电缆?

先算一下电流:1600/10/1.732=92A,选用50-70平方交联电缆(YJLV22-3*50或70,最小选用50平方铝交联电缆他可以过150A电流,可以不用考虑高压侧短路电流,因为。

已知变压器容量1600高压进线10KV低压出线0.4KV请问怎么选择高低压进出线电缆截面,越详细越好?

其实,选用电缆也有学问的,低压动力线因其负荷电流较大,故一般先按发热条件选择截面,然后验算其电压损失和机械强度;低压照明线因其对电压水平要求较高,可先。

1600kva的高压20kv进线需要用多大?

对于1600kva的高压20kv进线,需要使用不小于160平方毫米的电缆。在选择电缆时,应考虑电缆的截面、导体材料、绝缘材料、铠装保护等因素,并参照相关标准进行计算。

1600的变压器配多大的高压电缆?

1600KVA变压器高压侧,如果在2千米以内,电压10千伏,选150平方的铜芯电缆就可以了。 1600KVA的变压器低压侧应该用母线连接,然后通过馈出开关柜到负荷,这还要。

1600的变压器配多大的高压电缆?

500米以内,1600KV需要70平方毫米的电缆线。 10kV的城区内高压配电线路大多数采用带有绝缘外皮的导线,但即使有绝缘外皮也 高压电线需要用一个或几个瓷瓶来对线。