800变压器额定电流是多少
哪位能说下800变压器额定电流是多少?- 安居客房产问答
2、800 KVA 的变压器,它的额定输出电流为:Ⅰ= 800 KVA ÷ (1.732 × 0.38 KV)= 1215.5 A 。该电流是视在电流。
800kva的变压器能带多少功率的设备?- 安居客房产问答
kva=kv*a属于视在功率,当kv不变,a值不变,力率变了,那出力(负荷)随之变了,例:当力率0.8时,800kva的变压器满载时能带640kw的电气设备,力率提高到0.9。
变压器得容量是800KVA求他的额定电流?
800KVA变压器额定电流是 高压侧额定电流=46.2A。低压侧=1152。 800KVA变压器的电流是由负载来决定的。800KVA的配电变压器,一般高压侧是10KV,低压侧是0.4KV。。
800KVA的变压器可以带多大电流,怎么计算?
800kva的变压器额定电流一次(10KV)=800*0.058=约46A 二次(400V)=800*1.45=约1160A。 kva=kv*a属于视在功率,当kv不变,a值不变,力率变了,那出力(。
800kva变压器额定电流是多少?_土巴兔装修问答
800KVA变压器低压侧(电压0.4KV)额定电流计算公式: I=P/1.732/U I=800/1.732/0.4≈1155(A) 塘沽知名装饰公司佰瑞为您解答。
800的变压器是多少安?
对于这个问题,我的解答是:假如它是运行在10千伏变400伏供电系统中的话。800千伏安的变压器,它的二次侧额定电流大约是1131.2安;一次侧额定电流大约是45.25安。。
哪位能说下800变压器额定电流是多少?_土巴兔装修问答
变压器的额定电流=容量/(根号3*额定电压)800KVA,高压侧额定电流=46.2A。低压侧=1152A。变压器有空载损耗和负荷损耗。当空载损耗与负载损耗相等时,。
800变压器最大负荷怎么算-秒知回答-醉学网
800kva的变压器额定电流一次(10KV)=800*0.058=约46A 二次(400V)=800*1.45=约1160A。
八百的变压器的最大电流?
低压额定电流800KVA/400V/1.7328*1000=1155A 主变负荷1.3倍可运行2小时~ 大约就是1155*1.3=1500A. 更高就有损坏的危险了。建议断路器整定值不超过1500A
800KVA变压器最高电流是多少?常用电流是多少?是怎么计算的,请教各位高手,谢谢?
变压器的额定电流=容量/(根号3 *额定电压)800KVA,高压侧额定电流=46.2A。低压侧=1152A。变压器有空载损耗和负荷损耗。当空载损耗与负载损耗相等时,变压器。