1250变压器额定电流
1250KVA变压器能负载多少电流?
1250KVA的变压器的额定电流是1250/1.732/0.4=1804A 允许1804A的电流长期工作,最大承受连续电流是这么大,但允许短时间过负荷工作,过负荷量与过负荷时间有关系。
1250kw发电机发出多大电流?
根据三相电机电流计算公式:I=P/1.73×380×cosφ·η 可以求出 I=1250/1.73×10×0.85×0.85=100.00600036A=100A 在牌上没有注明cosφ和η时 cos。
1250KvA变压器每相可以承受多大电流?
1250KVA的变压器假设输出电压为10kv(10.5kv),则可以承受72A的输出电流;如输出电压为6kv(6.3kv),则可承受120A的输出电流。 1250KVA的变压器假设输出电压为10kv.。
1250千瓦的变压器的额定电流是多少?
要知道变压器的额定电流,除了要知道这变压器的功率外,还需要知道绕组的额定电压。 以功率为1250千瓦,一次侧高压为三相10千伏,二次侧低压为三相400伏为例,这。
1250kva的变压器能输出多少电流?
1250KVA的变压器的额定电流是1250/1.732/0.4=1804A 允许1804A的电流长期工作,最大承受连续电流是这么大,但允许短时间过负荷工作,过负荷量与过负荷时间有关系。
1250变压器一般能带多大负荷?
1250Kva的变压器的负荷是1000千瓦。变压器的负荷一般是变压器容量的0.8倍,1250x0.8=1000kw,因此1250Kva的变压器的负荷是1000千瓦。变压器作为负载,在小负载工。
1250变压器低压电缆用多大?
对于这个问题,我的解答是:需选择两根240平方的铜芯电缆。并且要求两根电缆必须是同规格、同型号、同材质的铜芯电缆。因为这台视在功率为1250千伏安的变压器,。
变压器容量为1250KVA,一次额定电流是多少A?二次是多少A?
1250KVA干式变压器,10KV电压,一次电流是:72A。 变压器容量为1250KVA额定电流计算如下: (1)一次侧10kv,那么一次额定电流计算公式为S=根号3*U*I。 I=125000...。
1260kva变压器额定电流是多少?
变压器容量为1250KVA额定电流计算如下: (1)一次侧10kv,那么一次额定电流计算公式为S=根号3*U*I。 I=1250000/(10000*1.732)=72A,所以一次额定电流是72A。 。
10KV变压器高压侧额定电流是多少?
三相变压器额定电流的计算公式为:Ⅰ= 变压器额定容量 ÷ (1.732 × 变压器额定电压)。10KV变压器高压侧额定电流:Ⅰ=1250/(1.732x10)=72.17A变压器的额定容。