1600变压器
以下围绕“1600变压器”主题解决网友的困惑
10KV主变,一台变压器额定容量1600KVA,他有多少电流载量可以...
Φ:初相角 变压器的容量是视在功率S=1600KVA变压器的有功功率P=视在功率S×cosΦ cosΦ ——功率因数 I=P/3的开平方×U线×cosΦ =1600/1.732×10×0.8=115A。
1600KVA干式变压器价格是多少-家居装修–手机房天下问答
汇德的1600KVA干式电力变压器售价65700元,产品空载损耗比SCB9型产品降低20%以上,节能效果优异,运行经济,不会因短路产生电弧,高热下树脂不会产生有。
1600变压器配多大开关?
1600kVA变压器低压侧额定电流约为2400A左右,低压主进可以选择2500A的断路器,但一般都会放大一档到3200A,相应的低压母线也放大。 但是就断路器的选择还需要包。
干式电力变压器额定容量是1600KVA电压是20正负3*2.5%/0.4KVA...
你的铭牌数据有误.变比应为20±3*2.5%/0.4KV,频率50HZ.S=√3*U*i,I=S/(√3*U)一次额定电流=S/(√3*U1)=1600/(√3*20)=46.2A二次额定电流=S/(。
1600 kva变压器是多大的?
1600KVA变压器为视在功率1600KVA,在考虑功率因数cosφ=0.8情况下,其可最大供有功率为视在功率的0.8倍,即有功功率为1280KW,对于平均每个家庭3KW,则可供427户。
1600千伏安变压器?
说明:适用于任何电压等级。单位KV变比为10/0.4KV 1600KVA变压器低压侧额定电流为:1600*1.44=2304A 完全可以用一台变压器的.如果是在南方每1KVA容量每月需要。
1600k变压器是什么意思?
答:1600K即1600千伏安,它是一个视在功率,表示变压器的功率容量,即变压器在安全运行下能提供的最大功率。 虽然视在功率也是用电流电压的乘积表示,但这不意味。
干式电力变压器额定容量是1600KVA电压是20正负3*2.5%/0.4KVA...
1600KVA的变压器额定电流为2309A,如果功率因数达到0.9,可以拖动1440KW的负荷,假如功率因数只有0.7,那么只能带动1120KW.关键看你的设备的效率及无功。
总功率为1500千瓦用1600变压器能够用吗?
根据有功功率的计算公式:P=S*功率因数=1600*0.85=1360(瓦) 变压器的有功功率1360瓦小于负载的功率1500瓦。 如果负载使用该变压器,将造成变压器过负荷。 变。
1600kva变压器最大输出好多度电?
1600kva的变压器单位时间内输出的电度是不定的,由负载的功率因数决定: 1.在负载功率因数等于1时,1600kva的变压器每1小时最大可输出1600千瓦的电能。 2.在负载。