800kva变压器电流
800KVA变压器最高电流是多少?
800KVA的变压器可以带826.5A电流。计算如下: 变压器功率因数为0.8,则变压器总功率=800*0.8=640KW。 变压器容量,对于平稳负荷供电的单台变压器,负荷率取85%左。
800KVA变压器最高电流是多少?常用电流是多少?是怎么计算的,请教各位?
变压器的电流是由负载来决定的。 800KVA的配电变压器,一般高压侧是10KV,低压侧是0.4KV。 变压器的额定电流=容量/(根号3 *额定电压) 800KVA,高压侧额定电流... 80。
800伏变压器电流是多少?
以上规格的变压器其二次侧(380v)的电流大约为1300安(A)。 800千伏安(kvA)指的是视在功率,它即包含有功功率,又包含无功功率。 以上规格的变压器其二次侧(380v)。
800千伏安的电流是多少安?
答:三相380V,800KVA的变压器可以带826.5A电流,计算如下: 1、变压器功率因素一般为0.8(也有0.7的),则,变压器总功率=800*0.8=640KW。 2、根据《电力工程设计。
800a变压器能承受多少个电流?
800kva的变压器额定电流一次(10KV)=800*0.058=约46A 二次(400V)=800*1.45=约1160A。 kva=kv*a属于视在功率,当kv不变,a值不变,力率变了,那出力(。
800KVA变压器可以承受多少电流?
800kva的变压器额定电流一次(10KV)=800*0.058=约46A二次(400V)=800*1.45=约1160A。 2、kva=kv*a属于视在功率,当kv不变,a值不变,力率变了,那出力(。
800kvA变压器高压电流是多少?
变压器的电流是由负载来决定的。800KVA的配电变压器,一般高压侧是10KV,低压侧是0.4KV。变压器的额定电流=容量/(根号3 *额定电压)800KVA 变压器的电流是由负载。
变压器得容量是800KVA求他的额定电流?
800KVA变压器额定电流是 高压侧额定电流=46.2A。低压侧=1152。 800KVA变压器的电流是由负载来决定的。800KVA的配电变压器,一般高压侧是10KV,低压侧是0.4KV。。
800kva变压器额定电流是多少?_土巴兔装修问答
800KVA变压器低压侧(电压0.4KV)额定电流计算公式: I=P/1.732/U I=800/1.732/0.4≈1155(A) 塘沽知名装饰公司佰瑞为您解答。 如果带负载启动电机,最。
800KVA干式变压器输出电流最大允许多少?
1、干式变压器与油浸变压器的额定输出电流,计算方法都是相同的:Ⅰ= 变压器额定容量 ÷ (1.732 × 额定电压)。 2、800 KVA 的变压器,它的额定输出电流为:... 1。