1250kva变压器高压电缆规格
以下围绕“1250kva变压器高压电缆规格”主题解决网友的困惑
1250KVA变压器得用多大平方的高压电缆?
1250KVA的变压器高压侧电流一般在72A左右,电缆选用YJV-8.7/15KV 3*95mm2的就可以,如果是直埋电缆,建议使用铠装电缆,低压侧电流一般在1800A左右,如果是直接。
10KV,250KVA变压器要选用什么型号的电缆? - 149****8905 的...
I=250/10/1.732≈15A,考虑热、动稳定及线损,建议选用YJV-6/103*16或3*25电缆低压侧250/0.4/1.732=361A,可选用ZR-YJV-0.6/13*240或3*30。
S7-1250 /10变压器的技术参数?
这个7是设计序号,只是现在已被S9、S11所替代。S7-1250/10变压器的技术参数是:额定容量1250kVA,一次侧额定电压10kV,阻抗电压%:4.5,空载损耗:2200W,负载损...
scb-1250kva变压器规格尺寸?
SCB-1250kVA变压器是一种干式变压器,其规格尺寸会因不同的设计和制造商而有所差异。一般而言,这种变压器的尺寸会根据其容量、电压等级、冷却方式等因素来确定。
1250kv不等 那么50-1250KVA之间每升一档是多_汽配人问答
!这个不是固定的,你列举的是常规产品,非常规产品根据客户要求可以任意取。有300kv、1000KV、1100KV、1150KV等 !这个不是固定的,你列举的是常规产品。
250KⅤA变压器低压配多大电缆?
用300平方的电缆 I=250/10/1.732≈15A,考虑热、动稳定及线损,建议选用YJV-6/10 3*16或3*25电缆 低压侧250/0.4/1.732=361A,可选用ZR-YJV-0.6。
400/3水轮发电机SF500-24/2150电力变压器S11-1250/10.5KV...
1、隔离开关 HD13BX-400/31:UD-单投刀开关;13-中央正面杠杆操作机构;BX-忘了,又一时查不到;“-400”-为额定电流(A);“/31”中的3为3极,1为带灭弧室。
1250KW•h干式变压器铜损和铁损各是多少? 谢谢 急救!! - 137...
s11型的1250KVA的变压器铁损为1155W,铜损为10300W 不知你要知道什么型号的干变?是10kV还是20或35kV?是环氧树脂还是敞开式干变?要不是非晶合金的?绝。
10千伏变压器型号?
变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁心(磁芯)。在电器设备和无线电路中,常用作升降电压、匹配阻抗,安全隔离。
2500KVA变压器用95电缆求计算公式请?
一台1250的变压器10kv侧额定电流I=P/√3 U线=1250/1.732*10=1250/17.32=72.17A72.17/1.5=48.11A,可选择YJv或YJv22—3*50mm2电力电。