以下围绕“10kv变压器对地绝缘是多少”主题解决网友的困惑

10kV干式变压器的铁芯对高低压绕组的绝缘电阻最小为多少?这...

国标没有规定铁芯对高低压的绝缘电阻值,规定了干式变压器铁芯对地的绝缘电阻值,是200MΩ,正常来说,变压器的绝缘电阻值是用绝缘表测的,例如摇表.国。

10KV全密封电力变压器的绝缘电阻标准_作业帮

63KV以内,用2500V兆欧表,阻值应为200兆欧为标准,以上应为300兆欧.

10kv电力变压器受潮,用2500v摇表测对地绝缘和相间绝缘,数值达到多少可?

电阻值规定(20℃):3-10KV为300MΩ、20-35KV为400MΩ、63-220KV为800MΩ、500KV为3000MΩ。

10kv变压器绝缘电阻是多少?

测量10kv变压器的绝缘电阻应选用2500v兆欧表。 运行中的电力变压器绝缘电阻合格的标准是:10KV 级及以下,绝缘值大于300兆欧;35KV级,绝缘值大于400兆欧(环境。

10千伏对地绝缘值?

配变100KVA以上的,接地电阻小于等于4Ω 配变100KVA以上,台区的重复接地,小于等于10Ω 配变100KVA及以下,小于等于10Ω 配变100KVA及以下,台区的重复接地,小。

10kv的变压器对地绝椽阻值应该是多少?最低能多少?

低压电器及其连接电缆和二次回路的绝缘电阻一般不应低于1MΩ;在比较潮湿的环境不应低于0.5MΩ;二次回路小母线的绝缘电阻不应低于10MΩ。I类手持电动工具的绝。

10kv变压器绝缘电阻是多少?

测量10kv变压器的绝缘电阻应选用2500v兆欧表。 运行中的电力变压器绝缘电阻合格的标准是:10KV 级及以下,绝缘值大于300兆欧;35KV级,绝缘值大于400兆欧(环境。

10kv高压对地绝缘最低是多少?

10kV高压对地绝缘最低要求为10MΩ,这是因为在电力系统中,高压电缆、开关设备等电器设备在正常工作时会产生一定的漏电流,如果对地绝缘不足,漏电流会通过接地。

【10kv干式变压器绝缘低怎么办绝缘在2兆欧,可否用短路干燥法...

不能用短路干燥法以及空载加热法,楼上说的蛮好的,进烘箱烘一下就好了,如果条件不允许,或烘了以后效果不是很好,把垫块拿下来清理一下,夹件松开清理。

【请问10Kv的干式变压器要测量其绝缘电阻,如何正确操作啊,阻...

测量变压器的绝缘电阻,需用2500V的兆欧表,表笔一端接线圈引出端,一只接变压器外壳或变压器铁心,摇动手柄,每分钟200转.阻值在200兆欧以上即可.