变压器 互感器
互感器和变压器的选择?
200Kva的变压器,低压配置400/5的电流互感器就可以的了! 因为,200Kva变压器的最大输出功率,应该不会超过180Kw的! 就算是180Kw,其最大负荷电流也不过是360~...
变压器互感器装配方法?
变压器、互感器装配工是使用装配工装,进行变压器、互感器器身套装、引线配焊和整体装配的人员。 变压器、互感器装配工从事的工作主要包括: (1)安装... :变压。
电流互感器是按什么工作的,其结构与普通变压器相似?
电流互感器原理是依据电磁感应原理制成的。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全。
变压器互感器变比计算方法?
变压器和互感器的变比计算方法如下: 1. 变压器的变比计算方法: 变比是指变压器输入侧电压与输出侧电压之比,可以用数字表示。例如,一个2:1的变压器将输入端的。
2000变压器用多大互感器?
采用高供高计,JLS-10高压电力计量箱。 额定电流:2000/(1.732*10)=115.5A,电流互感器变比可选150/5A 电压互感器变比:10000V/100V 电度表选三相三线制,3×1.。
互感器安装时正板面有何区别?
电流互感器安装位置: 电流互感器是供给测量仪表和继电保护装置启动用电流的电源。同时,由于运输、搬装等原因,在安装电流... 互感器安装分正负面,一般是P1朝上。
已知变压器容量大小,怎么算取互感器大小呢?
对于这个问题,我的解答:一是首先要根据变压器容量的大小,用公式S=IU1.732,计算出变压器二次侧的额定电流。 二是根据变压器的额定电流,来选择电流互感器容量。
变压器容量为2000kVA的零序电流互感器选多大?
楼上的不要瞎说,进线柜计量CT可以选3000/5,但是楼主问的是零序电流互感器,应该选1000/5. 楼上的不要瞎说,进线柜计量CT可以选3000/5,但是楼主问的是零序电流互。
运行中的电压互感器相当于什么?
相当于一个变压器,电压互感器的二次侧允许开路,电流互感器的二次侧运行中不允许开路,电流互感器二次侧开路可产生高电压,可达几千上万伏的电压给人造成伤害,。
电压互感器有哪些类型
电压互感器——按原理分为电磁感应式和电容分压式两类。按用途,电压互感器又分为测量用和保护用两类。①电磁感应式电压互感器。工作原理与变压器相。