2000kw用多大的变压器
中央空调等,约2000KW,需要多大的变压器?
4条回答:【推荐答案】用两个1600KVA的三相变压器.这样在不用空调的季节可停一台而减小损耗.所以不用一台大的.当然若以后不增容,先两台1250KVA的也行.或一大一小。
2000千瓦的负荷需要配多大的变压器?
2000KW功率大约4000A电流,变压器有2000KW,2500KW,3150KW,4000KW,其中2500KW变压器最大可输出3600A,3150最大可输出4600A,你公司所有电器若不是同时使。
2000kw需要多大变压器?
三相总功率 / 0.8,目前市场上销售的变压器90%以上功率因素只有0.8,所以需要除以0.8的功率因素。2000KW / 0.8 = 2500KW(变压器总功率)变压器总功率 / 0.85。。
2个千瓦需要多大变压器?
实际做工功率两千千瓦,需要配用两千二百至两千五百千伏安的变压器。建议安装两至三台变压器,两至三台变压器的合计容量达到两千千伏安。整个主照明系统用与主。
问厂房配电,有各项电器,如大小功率的电动机,中央空调等,约2000KW,需要多大的变压器?
用两个1600KVA的三相变压器.这样在不用空调的季节可停一台而减小损耗.所以不用一台大的.当然若以后不增容,先两台1250KVA的也行.或一大一小,根据实际情况选择.
总装机2000千瓦,同时用,最低需要多大变压器?
普通企业通常需用系数取0.7,力率取0.9(按0.95要求安装无功补偿);2500*0.7/0.9=1944kvA,可选择10/0.4-2000kvA或2*1000kvA变压器在满足要求。
2000KW的用电设备需要配多大容量变压器?
假如是动力负荷的话,它的额定电流大约是4000个电流,那么它就要选择大约2829千伏安的变压器。因为1.414个电流是变压器的视在功率1千伏安,所以2000kw的用电设。
2000kw的负载可以用2000kva的变压器吗?
2000kw的负载不可以用2000kva的变压器,因为2000kw的负载要用3150kva的变压器 2000KW功率大约4000A电流,变压器有2000KW,2500KW,3150KW,4000KW,。
二千千瓦需用多大千伏安变压器?
1、如果是设备统计功率:2000KW计算负荷:Pjs=1700KW;Qjs=1186KVAR;Sjs=2073KVA假设:cosA=0.98,电容补偿量:841KVAR修正后负荷:Pjs=1700KW。
1000人供电需多大的变压器?
平局每户8KW计算,1000户则需要8000KW,电梯,给排水,消防,公共照明,弱电等,这些预留负荷大概2000KW,大概需要10000KW,根据楼高,楼栋数量,配电房大小,来。