> 文章列表 > 110kv变电站变压器参数

110kv变电站变压器参数

110kv变电站变压器参数

以下围绕“110kv变电站变压器参数”主题解决网友的困惑

110kv变电站主变压器型号详细的参数介绍?

标准设计里是50或63MVA,另外可能有到40、31.5或者20MVA; 110变电站可以采用单主变或者是双主变并列运行。单主变的容量在50MVA左右,采用ONAF/ONAN 等冷却方。

110kv变电站主变压器型号。高压为110kv,中压35kv,低压10kv...

型号:SFS10-25000/110(三相风冷三绕组无载调压变压器)容量:25000/25000/25000kVA额定电压 高压:110±2×2. 5%kV;中压:38.5±2×2. 5%kV;低压:。

变压器 SZ11-5000/110 三相双绕组自冷式有载调压变压器 (空...

110KV有载调压变压器标准容量最小的6300KVA。按变压器的相似性计算,5000KVA的空载损耗应该是6。75 KW,空载电流 0。9%仅供参考。

110kv变压器铭牌参数?

1. 110KV变压器铭牌的参数包括:额定容量、额定电流、额定电压、短路阻抗、连接组别、绝缘等级、冷却方式。 2.变压器铭牌各参数的含义: 一额定容量(SN):指变。

SFS10-12500/110kV代表什么意思?具体点?

SFS10-12500/110kv的变压器参数: 容量为10-12500KVA ;电压等级为110KV ;第一个S为三相;第二个S为三线圈;F为风冷。 .

变压器参数含义SSZ11-50000/110kV,50000kVA,110±8×1.25%/3...

这是个三线圈变压器.高压侧110 KV 100%容量 50000 KVA中压侧38.5 KV 100%容量 50000 KVA低压侧10.5KV 100%容量 50000 KVA 以上就是100/10。

110kv63mva变压器参数?

根据提供的信息,"110kV 63MVA" 指的是一台额定电压为110千伏,并且额定容量为63兆伏安的变压器(MVA 表示兆伏安,是变压器的容量单位)。 除了额定电压和容量,。

110kv容量为360的变压器型号?

额定电流 高压:131.2A;中压:374.9A;低压:1312.2A 结线组别:YN,yn0,d11 空载电流(%):0.78 空载损耗:31.2kW 负载损耗:125.8kW 阻抗电压(%) 高-。

谁能给出一个110KV三绕组变压器的型号及参数?

型号: SFSZ10-125000/110 参数: 电压 110+-8*1.25%/35/10 负载损耗 800kW 空载损耗 80kW 噪声:声压级 65dB 阻抗电压:高低 24%, 高中14%,。

110kv容量50MVA变压器额定电压一般是多少?(高压侧和低压侧分别为?)?

按国标110kV容量50MVA变压器高压侧和低压侧额定电压一般为: 1、双绕组无励磁调压变压器 高压侧:110kV、121kV;低压侧:6.3kV、6.6kV、10.5kV、11kV。 2、三绕。