500kva的变压器用多大的电缆?

500kvA的变压器低压要二根185平方毫米的低压铜芯电缆並接。这是因为500kvA的变压器当二次输出电压为400伏时,二次侧的额定电流是720安培,而低压铜芯电缆在截面。

500千伏安用多粗高压电缆?

答:500千伏安的变压器应该配用10千伏的高压供电。 距离如果在几百米范围,选用16平方毫米的铝线。 距离如果在几公里范围,选用25平方毫米的铝线。 距离如果在几。

求变压器容量500KVA,低压侧需要多大的铜4芯电缆,电缆型号是什么,谢谢?

变压器容量500KVA低压侧电流约500×1000/(1.732×400)=722A ,明确指出低压大电缆输电采用多芯电力电缆是完全不合理的,因为大电流电缆发热因素,电缆的实际载流。

500kva变压器低压需配多大电缆?

500KVA变压器低压侧的额定电流一般在721A~750A之间。具体电缆的选择,需要考虑到电缆的长度、敷设方式、环境温度等多种因素。一般来说,如果变压器距离低压受电。

500KVA的变压器用电缆连接到低压配电柜,基本满负荷运行时,...

低压电流大约有720A左右。用铝电缆的话,最低要3*4001*240才能安全运行(高温天气都可能很高温),估计电缆难找。另一个要处理的是电缆头的铝端子在大。

现有一台500kv的变压器,10kv高压线路采用多大的电缆?

500kvA的变压器,高压电流不到30A,既然是用电缆,距离也不是很远,用25mm的铜电缆或50mm的铝电缆就可以了。按照规程规定,10KV线路,铜电缆不能低于25mm。

500kvaUPS用多大的电缆?

500千伏安变压器低压侧当输出电压是400伏时,则要配置300平方毫米的铝芯电缆双线並接使用。因为500千伏安变压器二次侧额定电流是720安培,考虑到功率因数为0.9。

500千伏安变压器应配多大电缆?

500kvA的变压器低压要二根185平方毫米的低压铜芯电缆並接。这是因为500kvA的变压器当二次输出电压为400伏时,二次侧的额定电流是720安培,而低压铜芯电缆在截面。

箱变开关去变压器的电缆是多少平方500kvA变压器?

假定高压侧额定电压是10kV 500/10/1.732=28.86A 用35平方的电缆就足够了。

500KVA变压器10KV高压进线电缆应为多大?

根据公式S=1.732*UI,可得高压测电流差不多30A,因为变压器有一个合闸冲击电流,是额定电流的5-7倍,所以应该选用70平方的比较合适。