> 文章列表 > 630va变压器带多大电流

630va变压器带多大电流

630va变压器带多大电流

以下围绕“630va变压器多大电流”主题解决网友的困惑

630va的变压器最大电流?

以下是我的回答,630va的变压器最大电流取决于负载的功率因数和效率。在理想情况下,如果功率因数为1,效率为100%,那么最大电流约为6.3安培。然而,实际应用中。

630kvA的变压器,额定电流是多少?

你好:——★1、变压器的电流计算公式为:变压器容量÷(额定电压×根号3)——★2、630kva变压器的一次电流为:630kva÷(10kv×1.732)=36.37A;——★3、630... 你。

630KVA的变压器能承受多大电流?

没有额外措施的情况下,630KVA变压器最大能使用420KW功率电器。 1、变压器功率因素一般为0.8(也有0.7的),则,变压器总功率=630*0.8=504KW。 2、根据... 没有额。

630变压器允许多大电流?

630的变压器高压侧额定电流为:I1=S/√3U1=630kvA/√3*10kv=36.4A(10kv时,不是10kv则将供电电压代入U1即可).它的低侧额定电流为:I2=S/√3U2=630/√3*。

630KVA能承受多大的电流?

本题能承受的电流为957安。 变压器容量为630kvA,满载时,视在功率S等于630KVA,线电压为380伏,则电流Ⅰ=S/√3U=630÷√3÷0.38=957(安)。 本题能承受的电流为95。

630变压器空载电流多少?

这要看是什么型号的变压器?是油变还是干变?给你几个数据: 1、油浸变压器,型号为S9-630/10(9型,容量为630kVA,高压10kV,低压400V)空载电流为:1.1%(见国... 这要。

630VA的变压器高低压侧的电流怎么算?选多大流的线?

已知变压器容量,求两侧电流。容量/电压,商x6除以10。如果是10kv变压器初级电流 630000/10000=63x6=378/10=37.8A次级电流是每百KVA电流144A,那么就是909.3A。

630kva变压器基本参数,和额定电流是多少?

可以计算的出来啊。。。。 高压侧:630/(1.732*10)=36.37A 低压侧:630/(1.732*0.4)=909A 就这么简单。。 可以计算的出来啊。。。。 高压侧:630/(1.732*。

10KV/630A开关可以负荷多大容量的变压器,公式怎么样计算

选开关主要考虑的是其开断短路电流的能力. 有用(0) 回复 441629102 10*630*3=1... 所以最好咨询电气工程师或查看产品手册来确定最适合的变压器规格 有用(0) 回复。

630变压器多大电流,用多大排?

630变压器945A电流,用20平方铜排 630变压器输出电压是400伏。用视在功率除以电压再除以1.732就知道它的输出电流了。 630000÷400÷1.732≈909A 909÷2=454.5.。