800kva变压器最大允许电流
以下围绕“800kva变压器最大允许电流”主题解决网友的困惑
800KVA变压器最高电流是多少?
800KVA的变压器可以带826.5A电流。计算如下: 变压器功率因数为0.8,则变压器总功率=800*0.8=640KW。 变压器容量,对于平稳负荷供电的单台变压器,负荷率取85%左。
800KVA的变压器可以带多大电流,怎么计算?
800KVA变压器的额定电压为V,那么它能承受的最大电流I=800000/(1.732*V),其中1.732是根号3,因为电流和电压之间存在三角函数关系。 以220V为例,则800KVA的变压。
800KVA变压器最高电流是多少?常用电流是多少?是怎么计算的,请教各位?
变压器的额定电流=容量/(根号3 *额定电压) 800KVA,高压侧额定电流=46.2A。 低压侧=1152A。 变压器有空载损耗和负荷损耗。当空载损耗与负载损耗相等时,变。
八百的变压器的最大电流?
800KVA的变压器可以带826.5A电流。 计算如下: 1、变压器功率因素一般为0.8(也有0.7的),则,变压器总功率=800*0.8=640KW。 2、根据《电力工程设计手册》,变。
800KVA的变压器可以带多大电流,怎么计算?
800kva的变压器额定电流一次(10KV)=800*0.058=约46A 二次(400V)=800*1.45=约1160A。 kva=kv*a属于视在功率,当kv不变,a值不变,力率变了,那出力(。
800kva变压器额定电流是多少?_住范儿家装官网
如果带负载启动电机,最大电流可达7倍额定电流,800KVA变压器短时间过载50%输出线电流到230A,也未必能解决问题。最好加个变频器。如果电机绕组是三角。
800KVA变压器最高电流是多少?常用电流是多少?是怎么计算的,请教各位高手,谢谢?
变压器的额定电流=容量/(根号3 *额定电压)800KVA,高压侧额定电流=46.2A。低压侧=1152A。变压器有空载损耗和负荷损耗。当空载损耗与负载损耗相等时,变压器。
800KVA变压器最高电流是多少?常用电流是多少?
变压器的电流是由负载来决定的。800KVA的配电变压器,一般高压侧是10KV,低压侧是0.4KV。变压器的额定电流=容量/(根号3 *额定电压)800KVA,高压侧额定电流=4。
800千伏安变压器能承载多大电流?
800千伏安的变压器能带571.4--576KW。这里有两种算法: 1、10/0.4KV 80okVA变压器最大输出功率为:W=K×P÷ cosφ其中:W---变压器视在功率(Kva)P--功率(KW。
哪位能说下800变压器额定电流是多少?- 安居客房产问答
2、800 KVA 的变压器,它的额定输出电流为:Ⅰ= 800 KVA ÷ (1.732 × 0.38 KV)= 1215.5 A 。该电流是视在电流。