干式变压器技术参数有谁知道
1、使用频率:50 / 60HZ ; 2、空载电流:< 4 % ; 3、耐压强度:20000V / min无击穿;测试仪器:YZ1802 耐压试 验仪(20mA) ; 4、绝缘等级:F级(特殊等。
3150kva变压器输出多大电流?
计算低压侧额定电流要知道变压器额定容量S(KVA)和低压侧额定电压Un(KV),额定电流In=S÷√3÷Un。 如变压器容量3150KVA,低压侧额定电压0.4KV,则低压侧额定。
35kv3150kva变压器参数?
35kV3150kVA变压器是一种高压变压器,工作电压为35kV,额定容量为3150kVA。这种变压器通常用于变电站或大型工业场所,用于升压或降压电压,以适应不同电气设备的。
3150干式变压器最大带多少kw?
一般情况下,3150干式变压器的额定功率应为3150kVA,即可提供3150千瓦的电力输出。然而,实际使用中,根据负载的特点和变压器的设计参数,其最大输出功率可能会。
3150千伏安干式变压器10千伏变0.4千伏,额定电流4546安。变压器安全运行负荷电流不超过多少?
1 变压器的负荷电流不超过其额定电流,就都是在安全运行的范围内; 2 从经济运行角度,最好将变压器运行在70-80%额定容量间,这样变压器的损耗比最小。
3150KVA/10干式变压器空载负载值?
明大专业制造 SCB10-3150KVA/10/0.4 空载损耗4520W 负载损耗18480W
3150kva的变压器重量及尺寸?
产品型号:S11-3150/10:空载损耗:2760W;空载电流:0.4%;负载损耗:(Yy、Dy接):23800W;阻抗电压:5.5%;噪音:(dB):52;底座安装尺寸:1070X1070X4-Φ。
3150变压器铭牌参数?
国标里只有,3150/6-0.63的标准,其分接范为±5% 联接组为Yd11,空损为了:(S9)3.9KW,负损为:27KW ,阻抗电压为:5.5% 空载电流为:0.8%,你所要的外型尺寸。
导线截面120,变压器容量:3150KVA的两台,请高人?
该线路满负荷时的损耗=51.48+(3+23)X2=103.48千瓦时。3150KVA变压器空载电流0.5A左右,则空载时的功率损耗=0.5X0.5X4.76X2+3+3=8.38千瓦时
3150kva变压器能带多大功率?
3150kva变压器的额定容量是3150kva,也就是最大安全负荷量是3150kw,所以3150kva变压器最大能带3150kw的负荷。